中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.1 GRC平板


6.1.1 GRC平板采用四点支承时,在重力荷载或风荷载或地震作用下产生的截面应力标准值应按下式计算:
式中:
    σk——GRC平板在重力荷载或风荷载或地震作用下产生的截面应力标准值(N/m㎡),即σk分别代表σGk或σwk或σEk
    qk——重力荷载或风荷载或地震作用标准值(N/m㎡);
    ly——GRC平板支承点间长边边长(mm);
    h——GRC平板厚度(mm);
    m——四点支承GRC平板弯矩系数,根据GRC平板支承点间的短边与长边边长之比lx/ly按表6.1.1确定。
表6.1.1 四点支承GRC板的弯矩系数m
注:lx为支承点之间的短边边长。
6.1.2 GRC平板受温湿度作用产生的截面应力标准值宜按本标准第5.3.7条和第5.3.8条的要求确定。
6.1.3 GRC平板应进行承载力验算和抗裂验算。
6.1.4 GRC平板的挠度应按下列要求验算:
    1 GRC平板的刚度D可按下式计算:
    2 GRC平板的挠度应按下列规定计算:
    1)对于竖直外墙或当自重对结构有利时的倾斜外墙,其挠度值应按下式计算:
    2)对于当自重对结构不利时的倾斜外墙,其挠度值应按下式计算:
式中:
    D——GRC平板刚度(Nmm);
    υ——GRC材料泊松比,按本标准表5.2.9采用;
    qGk——GRC平板重力荷载标准值沿垂直于板面方向的分量(N/m㎡);
    μ——挠度系数,根据GRC平板支承点间短边与长边边长之比lx/ly按表6.1.4采用;
    wk——风荷载标准值(N/m㎡);
    ly——GRC平板支承点间长边边长(mm);
    E——GRC材料弹性模量(N/m㎡);
    h——GRC平板厚度(mm);
    u——GRC平板挠度(mm)。
表6.1.4 四点支承GRC板的挠度系数μ
注:lx为支承点之间的短边边长。
    3 四点支承GRC平板的挠度限值μlim宜按其支承点间长边边长的l/240确定。
6.1.5 当进行锚固受拉承载力设计时,GRC锥体破坏受拉承载力标准值宜按本标准第5.8.7条的规定计算,在缺乏锚固承载力实验数据时亦可按本标准第5.8.8条的规定计算。计算所得的锚固受拉承载力标准值应符合本标准第5.8.1条的规定;对于后锚固抗震设计,应符合本标准第5.8.6条的规定。

条文说明
6.1.1 GRC构件在弹性范围工作,其挠度值一般小于板厚,因此本标准公式(6.1.1)完全满足四点支承GRC矩形平板的应力计算。
6.1.2 GRC平板的板幅尺寸一般较小,通过采用柔性连接的构造设计后,产生的温湿度应力较小,其值参照本标准表5.3.7和表5.3.8取较小值。
6.1.3、6.1.4 为了保证GRC平板的结构安全及其正常使用,须对其进行承载力验算、抗裂验算和挠度验算。由于GRC平板的安装倾角可能会大于或小于90°。因此,在进行荷载组合时,重力荷载标准值采用其沿垂直于板面方向的分量代替。
    为了便于设计操作,GRC平板的承载力验算和抗裂验算一般按下面内容进行:
    1 承载力验算:
        1)对各种荷载和作用计算的截面应力标准值按本标准第5.4.1条~第5.4.5条的规定进行组合,并计算其应力设计值;
        2)对于风荷载控制的基本组合,其应力设计值按本标准第5.6.1条验算;
        3)对于温湿度效应控制的基本组合,其应力设计值按本标准第5.6.3条验算。
    2 抗裂验算:
        1)对各种荷载和作用计算的截面应力标准值按本标准第5.4.6条的规定进行组合,并计算其应力设计值;
        2)对于风荷载控制的标准组合,其应力设计值按本标准第5.7.1条验算;
        3)对于温湿度效应控制的标准组合,其应力设计值按本标准第5.7.2条验算。
6.1.5 GRC平板的幅面尺寸较小,重量较轻,一般只需对锚固受拉承载力进行验算即可。GRC平板的锚固形式主要有:预埋螺母、后锚锚栓及后置挂件等几种。对于上述几种锚固形式的锚固受拉承载力标准值通常采用实验方法确定;当缺乏锚固承载力实验数据时,参照本标准第5.8.8条的规定进行计算。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

玻璃纤维增强水泥(GRC)建筑应用技术标准 JGJ/T423-2018
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读