中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.2 性能与检测要求


4.2.1 GRC外墙性能设计应根据建筑物的类别、高度、体型和建筑物所在地的地理、气候、环境等条件综合分析确定。
4.2.2 GRC外墙抗风压性能应满足在风荷载标准值作用下,其变形不超过本标准规定值,且不发生任何损坏。
4.2.3 GRC外墙及其围护结构的气密性能指标不应大于1.2m³/(㎡·h),并应符合相关建筑节能设计标准的要求。
4.2.4 GRC外墙的水密性能应符合设计要求。
4.2.5 GRC外墙的平面内变形性能设计应符合下列规定:
    1 当进行非抗震设计时,应按主体结构弹性层间位移角限值确定;
    2 当进行抗震设计时,应按主体结构弹性层间位移角限值的3倍确定。
4.2.6 GRC外墙及其围护结构的传热系数应按现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的规定确定,并应满足国家现行标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189、《居住建筑节能检测标准》JGJ/T 132、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26或《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75的要求。
4.2.7 GRC外墙耐撞击性能应满足设计要求。人员流动密度大或青少年、幼儿活动的公共建筑的GRC外墙,耐撞击性能指标不应低于现行国家标准《建筑幕墙》GB/T 21086的有关规定。
4.2.8 GRC构件应能承受自重和设计要求的附件重量,并应能可靠地传递到主体结构。在自重标准值作用下,水平受力构件在单块面板两端跨距内的最大挠度不应超过该面板两端跨距的l/500。
4.2.9 GRC外墙及其围护结构的隔声性能设计应根据建筑物的使用功能和环境条件设计确定。
4.2.10 GRC外墙的性能检测项目,应包括抗风压性能,必要时可增加平面内变形和其他性能检测。
4.2.11 GRC外墙的性能检测,试件的材质、构造、安装施工方法应与实际工程相同。
4.2.12 GRC外墙性能检测中,当安装缺陷使某项性能未达到规定要求时,可在改进安装工艺,修补缺陷后重新进行检测。检测报告中应包括改进内容,施工时应按改进后的安装工艺实施;当设计或材料缺陷导致外墙性能检测未达到规定值域时,应停止检测,修改设计或更换材料后,方可重新制作试件,另行检测。

条文说明
4.2.1 GRC外墙的性能要求与建筑物的类别、高度及体形有关。如建筑物的性质及重要性不同,对GRC外墙的性能要求也不同;还有建筑物高度及体形的不同,对GRC外墙的抗风压变形性能要求也会不同。另一方面,GRC外墙性能要求还与建筑物所在地的地理、气候、环境等条件相关。如沿海或台风多发地区,GRC外墙的抗风压变形性能和抗雨水渗漏性能要求会比较高;又如寒冷地区和炎热地区则要求GRC外墙的保温隔热性能会更高一些。
4.2.2 GRC外墙的抗风压性能是指在其风荷载作用下,保持正常使用功能、不发生任何损坏的能力。GRC外墙的抗风压性能应根据现行国家标准《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 15227所规定的方法确定。
4.2.3 GRC外墙及其围护结构的气密性能是根据现行国家标准《建筑幕墙空气渗透性能检测方法》GB/T15226的规定确定的。GRC外墙及其围护结构的气密性能是指在风压作用下,阻止空气透过GRC外墙及其围护结构的性能。对于由GRC构件、空气层、防水隔汽层、保温层及剪力墙(或填充墙)等组成的GRC外墙及其围护结构,其GRC外墙的气密性不作要求。
 4.2.4 GRC外墙的水密性能应符合设计要求;对于具有水密性能设计要求的GRC外墙,其接缝构造、密封材料及施工工艺等应满足相应水密性能指标的设计要求。开放式GRC外墙的水密性能不作规定。
4.2.5 GRC外墙平面内变形,是由于建筑物受风荷载或地震作用后,建筑物各层间发生相对位移时产生的随动变形。这种平面内变形对GRC外墙造成的损害不容忽视。GRC外墙平面内变形性能,应根据是否需要进行抗震设计提出不同要求。地震作用时,近似取主体结构在多遇地震作用下弹性层间位移角限值的3倍为控制指标。
    根据国家现行标准《建筑抗震设计规范》GB50011和《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3的规定,在风荷载或多遇地震作用下,主体结构楼层最大弹性层间位移角限值如表1。层间位移角即楼层层间位移与层高的比值。
4.2.9 GRC外墙及其围护结构的隔声性能应根据建筑物的使用功能和环境条件进行设计。不同功能的建筑所允许的噪声等级可根据现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118的规定确定。外墙的隔声性能应为室外噪声级和室内允许噪声级之差。
4.2.10 由于抗风压性能是所有GRC外墙应具备的基本性能(不含开放式GRC外墙),因此是必要检测项目。有抗震要求时,可增加平面内变形性能检测。有保温、隔声等要求时,可增加相应的检测项目。
4.2.12 GRC外墙性能检测中,由于安装施工的缺陷,使某项性能未达到规定要求的情况时有发生,这种缺陷有可能弥补,故允许对安装施工工艺进行改进,修补缺陷后重新检测,以节省人力、物力,但要求检测报告中说明改进的内容,并在实际工程中,按改进后的安装施工工艺进行施工。由于材料或设计缺陷造成GRC外墙性能未达到规定值域时,修改设计或更换材料后重新制作试件,另行检测。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

玻璃纤维增强水泥(GRC)建筑应用技术标准 JGJ/T423-2018
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读