中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.2 金属材料


3.2.1 GRC外墙选用的金属支承结构材料应符合现行国家标准《优质碳素结构钢》GB/T 699、《碳素结构钢》GB/T 700或《铝合金建筑型材》GB/T 5237的规定。
3.2.2 GRC背附钢架用轻型钢、结构型钢或铝合金型材预制,其材质应符合国家现行相关标准的规定或设计要求。
3.2.3 紧固件规格应根据计算确定,应具有足够的承载力和可靠性,螺栓、锚栓、铆钉等紧固件应分别符合国家现行有关标准的规定。
3.2.4 GRC构件中的预埋件应采取防腐处理或采用不锈钢材质,严禁采用预埋钢筋代替预埋件。
3.2.5 焊接材料应符合国家现行相关标准的规定,所选用的焊条型号应与金属结构材料相匹配。
3.2.6 GRC外墙用钢材必须采取防腐蚀措施,背附钢架及连接件宜采用整体热浸镀锌,镀锌层厚度应符合设计要求,镀锌质量应符合现行国家标准《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》GB/T 13912的规定,镀锌层破坏后应涂刷富锌涂料。

 

条文说明
3.2.4 GRC构件常用的预埋件包括预埋套筒、螺栓或扁钢,钢筋代替预埋件存在较严重的后期安全隐患。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

玻璃纤维增强水泥(GRC)建筑应用技术标准 JGJ/T423-2018
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读