中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.7 抗裂验算


5.7.1 对于风荷载控制的标准组合,其开裂应力设计值应符合下式要求:
式中:
    σr——按标准组合,GRC构件截面开裂应力设计值(N/m㎡);
    γb——GRC标准试件与GRC构件的抗弯性能差异系数;
    fLk——GRC材料比例极限强度标准值(N/m㎡);
    γg——GRC材料抗裂分项系数,取1.8。
5.7.2 对于温湿度应力控制的标准组合,其开裂应力设计值应符合下式要求:
式中:
    fBk——GRC材料抗拉初裂强度标准值(N/m㎡);
    γg——GRC材料抗裂分项系数,取1.8。

条文说明
5.7.1 GRC构件的抗裂验算是正常使用极限状态设计的基本内容,重要性远大于挠度验算。其主要原因是GRC构件的抗拉初裂强度较低,而另一方面,GRC构件大多限制在弹性范围工作,其变形较小,一般不会超过本标准规定的挠度限值。
    根据现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的规定,对于正常使用极限状态设计,GRC构件受重力荷载,风荷载和温湿度作用按标准组合计算其应力设计值。
    GRC材料抗裂分项系数γg,系根据国际GRCA协会编制的《GRC实用设计指南》的规定取1.8。
5.7.2 由于温湿度作用控制的标准组合以轴力为主,GRC构件的强度代表值采用抗拉初裂强度fBk
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

玻璃纤维增强水泥(GRC)建筑应用技术标准 JGJ/T423-2018
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读