中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

16.5 锚板、套管支撑和竖井底部缸体安装


16.5.1  锚板定位标记应符合下列要求:

    1  锚板定位标记应以井口地面高程及平面控制点为基准点,从井口按设计井内支撑布置的不同标高逐层引测至井内,标注出相应位置的锚栓孔位及锚板安装位置,并检查校正;

    2  井壁垂线引测可采用线锤;

    3  水平、标高定位标记允许偏差应为±10mm。

16.5.2  锚板安装应符合下列要求:

    1  锚板应和锚栓尾部焊接牢固,锚板上边缘应保持水平,板面应与径向垂直;

    2  锚板安装应使板内面与岩面间留有适当间隙用于注浆,当设计没有明确要求时,间隙宜取80mm;

    3  锚板安装焊接遇渗漏水时,应采取有效堵漏防水措施,焊后防腐处理应符合设计要求;

    4  锚板安装应测量并记录实际锚板安装位置及间距尺寸数据;

    5  锚板和锚栓连接焊缝外观应均匀、连续、饱满,无偏弧、夹渣和裂纹。

16.5.3  套管支撑安装应符合下列要求:

    1  套管支撑下料尺寸应以实际测量锚板安装间距尺寸为依据,并宜预留100mm;

    2  修整端头时,修整后端面和锚板应贴合,不得以焊条头等填充物来填补过大的间隙;

    3  焊接作业位置应有井内防水措施;

    4  套管支撑上、下层垂直度允许偏差应为0~2mm,全高度范围应小于5mm,相对井口轴线允许偏差应为0~2mm;

    5  最高点与最低点支撑水平安装允许偏差应为0~10mm。

16.5.4  缸体基座及缸体安装应符合下列要求:

    1  缸体基座及缸体的吊装、运输应采用尼龙吊带,并采用防刮痕措施;

    2  安装井底结构前,应在泵坑顶部四周设防水围堰,洞室渗漏水不得流入坑内;

    3  缸体基座固定注浆应采用早强混凝土,混凝土初凝前不得被水浸泡;

    4  结构阳极保护装置应在缸体基座运入洞室前安装完成,并应修补防腐层;

    5  基座安装轴线允许偏差应为0~3mm,高程允许偏差应为0~2mm;

    6  缸体安装应在基座结构浇筑混凝土强度达混凝土设计强度的70%后进行,安装轴线和标高允许偏差应为0~2mm;

    7  当缸体安装完成时,应采用5mm厚钢板覆盖缸体上部端口,保护盖应采用防滑落措施。
 

条文说明

16.5.1  本条规定锚板定位标记,从井口按设计竖井内支撑布置的不同标高逐层引测至井内,标注出相应位置锚栓孔及锚板安装位置,保证每层支撑位置标高正确。定位标记偏差:水平、标高不大于10mm。已建液化石油气洞库证明,此偏差是适宜的。

     由于竖井壁多凹凸不平,在封塞位置还有大的锚固槽,竖井上下轴线、垂线引测若用激光测设在凹凸不平处不易标记和定位,本条建议采用线锤引测。通过沿井壁四周悬挂线锤,在线锤间靠长尺,可直接将标记点标到井壁上。实践证明,此法是比较简便且能满足测设精度的一种方法。

16.5.2  本条规定了锚板安装的施工要求。锚板焊接在锚栓头部,锚板施工后,利用锚板与竖井中金属结构焊接,并支撑竖井内的金属结构。锚板施工在井下潮湿环境中进行,沿井壁多有岩石缝隙渗水及井壁冷凝水下流,因此在锚板焊接及锚板安装后注浆过程须采取措施防水及引导水流,避免给工作造成影响。

16.5.3  本条规定了井内支撑安装的要求、误差及检验方法。

16.5.4  本条规定井底结构及缸体安装的步骤及要求、允许偏差及验收方法,井底缸体安装示意见图7。

图7  井底缸体安装示意图

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
地下水封石洞油库施工及验收规范 GB50996-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读