中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.1 明槽


7.1.1  明槽工程宜避开雨季及严寒季节施工。

7.1.2  明槽开挖前应先清除边坡、仰坡以上的危石,并应按设计要求进行加固、防护以及明槽顶截水沟的施工。

7.1.3  明槽开挖前应测量出明槽边线、中线,并应在施工中随时检查。

7.1.4  明槽开挖应符合下列要求:

    1  明槽边坡应自上而下分层开挖,开挖一层防护一层。分层高度应根据地质条件、设计要求及施工设备等因素确定。不得进行掏底开挖或上下重叠开挖。

    2  明槽边坡开挖的实际坡度不得大于设计坡度,支挡结构应按设计施工。

    3  施工中应按批准的爆破设计组织施工,边坡、仰坡宜采用松动控制爆破或光面爆破成型,不得采用硐室爆破。

    4  爆破后应清除松动石块,再进行下一工序的施工。

7.1.5  明槽开挖前应对边坡进行检查和监测,边坡不稳定时应采取加固措施。

7.1.6  明槽反坡排水,应设集水坑采用机械抽排。

7.1.7  边坡、仰坡支护施工应符合本规范第10章的规定。
 

条文说明

7.1.1  明槽工程指明槽土石方开挖、边仰坡防护、局部圬工挡护、明槽排水等。明槽附近的临时设施、弃渣场等布置要方便明槽施工并考虑地质情况,避免出现因布置不合理造成安全隐患,排水系统要做到与场地排水系统相结合,防止出现雨水进洞。明槽一般地质条件不良,且为露天作业,雨季及严寒季节施工会增加防排水困难和控制防护工程质量的难度。

7.1.2  本条规定的目的:一是强调开挖前的相关工作,二是保证边坡、仰坡开挖后的稳定,防止坍塌。

7.1.6  由于明槽一般低于地面,排水处理不好就会造成雨水等在此汇集而流入洞内,不利于施工并易造成安全隐患。本条要求在明槽适当位设置施工排水设施(但不能影响明槽内运输车辆通行等)。
 

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
地下水封石洞油库施工及验收规范 GB50996-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读