中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.1 一般规定


5.1.1  测量前应进行测量方案设计,踏勘施工现场,接收和收集相关测量资料,办理测量资料交接手续,并对既有测量控制点进行复测和保护。

5.1.2  测量记录、计算成果和图表应书写清楚,签署完整,并应复核。

5.1.3  测量桩点埋设应利于保护与识别、方便使用与点位确认,不应在一个桩上设多个点位。

5.1.4  施工过程中巷道和洞库的中线允许误差应符合表5.1.4的规定。

表5.1.4  巷道和洞库中线允许误差

5.1.5  利用已知控制点增设新点时,应对该点进行复核,合格后方可利用。

5.1.6  施工过程中,应对测量控制网定期复测。
 

条文说明

5.1.1  测量方案设计时,平面和高程控制测量等级可按照现行国家标准《工程测量规范》GB50026、《全球定位系统(GPS)测量规范》GB/T18314的有关技术要求进行设计、作业和检测。

5.1.4  本规范是参照法国地下工程通用规范标准制定的,结合洞库使用功能特点,做了适当的调整。对施工巷道和水幕巷道交通部分的中线要求较低,是便于在施工过程中可以根据围岩等情况适当调整中线位置,调整后的巷道应满足车辆通行的要求,避免出现局部弯道过急、坡度过陡等不利情况。

5.1.5  控制测量复核应包括计算的独立性,特别强调两点:一是对各类观测簿的记录计算应经两人复核;二是抄摘或输入已知测量数据,设计图纸资料和观测簿数据等,两组应各自独立查阅和取用。

5.1.6  在洞库施工过程中,由于施工爆破、岩层或土体应力的变化等原因,可能会使控制点产生位移,因此应定期进行复测。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
地下水封石洞油库施工及验收规范 GB50996-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读