中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.2 装卸渣与运输


9.2.1  洞内装渣运输宜采用装载机或挖掘机配自卸汽车装渣的运输方式。

9.2.2  装渣作业应符合下列要求:

    1  装渣作业宜由专人指挥。

    2  装渣前,应检查开挖面围岩的稳定情况,清除危石,发现有松动岩石或塌方征兆时,应先处理后装渣。

    3  装渣机械操作时,其回转范围内不得有人通过。机械装渣作业应按操作规程进行,并不得损坏已有的支护及设施。

9.2.3  卸渣作业应符合下列要求:

    1  卸渣路线应根据卸渣场地地形条件、石渣利用情况、车辆类型,妥善布置。卸渣应在规定的卸渣路线上依次进行,不得干扰其他施工作业或破坏其他设施。

    2  卸渣宜采用自动卸渣,卸渣时应有专人指挥。

9.2.4  运输作业应符合下列要求:

    1  洞内宜铺设临时路面,路面的平整度、纵坡、平坡和宽度等指标应满足装渣车辆运行要求,道路最大纵坡应根据运输车辆性能和工作条件确定,坡度一般不宜大于10%。

    2  车辆装载的高度不宜超过车厢顶面0.5m。

    3  在洞口、平交道口、狭窄的施工场地,必须设置明显的警示标志,车辆严禁超车,倒车与转向应有人指挥。

    4  单车道净宽不得小于车宽加2m,并应隔适当距离设置错车道,会车视距不宜小于40m;双车道净宽不得小于2倍车宽再加2.5m。

    5  施工作业地段和错车时行车速度不应大于5km/h,成洞地段不宜大于20km/h。

9.2.5  装渣道路不宜堆放施工器材和建筑材料。供水、供电、供风、通风、照明线路应布设整齐,不应影响运输车辆通行,并应满足安全要求。
 

条文说明

9.2.1  结合洞库断面大的特点,本条对装卸渣与运输方式作出规定。

9.2.2  装渣作业规定是为了保证装渣的安全而制定的。

9.2.4  本条规定了运输作业应遵循的要求。

    1  洞内路面最大纵坡不宜大于10%,大于10%时机械爬坡能力和运输效率会受到较大限制,可采用皮带运输或无轨运输提高出渣效率;

    3  本款为强制性条文,必须严格执行。在洞口、平交道口、狭窄的施工场地,由于通视受限,极易出现交通安全事故,当设置警示标志和专人指挥时,将有效避免事故发生。

    4  车道加宽主要是考虑人员通行,避免交通安全事故。

    5  洞内通视效果差,本款参考水电及铁路隧道行业标准制定了在不同地段行车速度要求。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
地下水封石洞油库施工及验收规范 GB50996-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读