中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.4 物资准备


4.4.1  洞内施工机械宜选择电动、风动和带有净化装置的柴油动力机械。洞库施工机械配套应满足下列要求:

    1  施工机械配套应大于均衡生产能力;

    2  应配置应急电源和抽水设备。

4.4.2  施工机具应按施工进度要求分期准备、进场。

4.4.3  施工机械的安装与调试应符合下列要求:

    1  施工机械宜设置在地基稳固地段,避开危岩、滑坡、泥石流或可能受爆破飞石、车辆冲击等地点。特殊情况下应采取可靠的防护措施。

    2  机械设备应按说明书要求进行安装和调试。

4.4.4  用于工程实体的材料应进行检测、试验。

4.4.5  进场的爆破器材、油料等易燃、易爆品,应按相关安全、消防要求建立储存、使用制度。
 

条文说明

4.4.1  施工中混凝土的拌和设备、运输设备、混凝土喷射机、混凝土输送泵、通风机、抽水机等设备一旦出现故障,将影响结构质量或施工安全,因此规定应有备用数量。

4.4.4  本条强调对用于工程实体的材料需要进行检验、检测,而不用于工程实体、临建工程等的材料,除有特殊规定外,由施工单位自行决定是否对质量进行检验、检测。
 

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
地下水封石洞油库施工及验收规范 GB50996-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读