中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

10.4 性能检测


10.4.1  当设计文件对电子会议系统技术性能指标提出明确要求或对系统质量主观评价的结果存有争议时,应进行系统客观性能测试。

10.4.2  性能检测使用的计量仪器应具有有效的计量合格证。

10.4.3  系统技术性能指标的检测项目、检测内容、检测结果应按本规范表B.0.3的要求进行填写,且检测结果应符合设计要求。

10.4.4  会议讨论、会议同声传译系统性能指标的检测项目与内容宜包括但不限于下列内容:

    1  频率响应。

    2  总谐波失真。

    3  串音衰减。

    4  A计权信号噪声比。

10.4.5  会议表决系统性能指标的检测项目与内容应包括表决速度和表决准确率。

10.4.6  会议扩声系统性能指标的检测方法应符合现行国家标准《厅堂扩声特性测量方法》GB/T 4959中的有关规定。检测项目宜包括但不限于下列内容:

    1  语言传输指数STIPA。

    2  最大声压级。

    3  传输频率特性。

    4  传声增益。

    5  声场不均匀度。

    6  系统总噪声级。

10.4.7  会议显示系统性能指标的检测方法应符合现行国家标准《视频显示系统工程测量规范》GB/T 50525的有关规定。检测项目宜包括但不限于下列内容:

    1  显示屏亮度。

    2  图像对比度。

    3  亮度均匀性。

    4  水平清晰度。

    5  色域覆盖率。

    6  水平视角、垂直视角。

    7  换帧频率(LED)。

    8  刷新频率。

    9  像素失控率(LED)。

    10  灰度等级。

    11  信噪比。

10.4.8  会议摄像系统性能指标的检测项目宜包括但不限于下列内容:

    1  摄像机水平清晰度。

    2  摄像机垂直清晰度。

    3  摄像机云台水平旋转范围。

    4  摄像机云台垂直旋转范围。

    5  摄像机调用预置位准确性。

    6  摄像机云台旋转噪声。

10.4.9  会议录制和播放系统性能指标的检测项目宜包括但不限于下列内容:

    1  标清D1视频信号识别。

    2  高清720P、1080P视频信号识别。

    3  数字VGA/模拟VGA信号动态30帧识别。

    4  视频、音频、VGA等信号同步录制功能检测。

    5  录制好的视频下载保存,利用本地计算机进行播放,进行视频完整性检测。

10.4.10  会议集中控制系统性能指标的检测项目宜包括对控制端口的性能进行检测。

10.4.11  会场出入口签到管理系统性能指标的检测项目宜包括对签到时间和签到机感应距离的性能进行检测。

10.4.12  会议室及控制室环境性能测试应符合下列要求:

    1  环境性能测试应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243、《电气装置安装工程  低压电器施工及验收规范》GB 50254、《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB 50354的有关规定。

    2  测试内容应包括环境控制达标和供电系统达标测试,其测试结果应符合设计要求。

条文说明

10.4.1  对于某些工程前期未签订合同,并且,没有技术指标要求的,可以依据现行国家标准《电子会议系统工程设计规范》GB/T 50799对会议系统技术指标进行客观测量,作为工程竣工验收依据。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

电子会议系统工程施工与质量验收规范 GB51043-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读