8.6 会议扩声系统


8.6.1  调试前的准备应符合下列规定:

    1  设备初次通电时应预热并观察半小时,无异常现象后方可进行正常操作。

    2  扩声设备应按设计要求安装完毕,并应调整扩声系统处于正常工作状态。

    3  系统应进行最佳补偿调整。

    4  扩声系统中调音台的多频补偿应置于正常工作状态,功率放大器若有音调补偿时,应置于正常位置。

    5  厅堂内被测点的声压级至少应高于背景噪声15dB。混响时间及再生混响时间测量时信噪比至少应满足35dB。

    6  各项调试可在空场或满场条件下进行。

8.6.2  会议扩声系统调试应符合下列规定:

    1  扩声系统开启后,应先使用音频测试信号检查各通路是否通畅。

    2  应将音频测试信号或节目源信号馈入系统输入端,按各通路分别检查相应音箱扩声是否正常,是否有机械振动声音。中断音频信号和节目源信号后,音箱应无明显本底噪声和交流声。

    3  应使用两只传声器同时拾音分别馈入系统两路信道,接入相位仪检查传声器输入相位是否一致。

    4  设备的功能键、操作键或控制按键均应准确、灵敏,信号显示正常。

    5  各设备调试应按设备使用说明书的要求进行。

    6  应按设计要求对扩声系统的各项声学指标进行调试,并应保留调试记录。

    7  调试完成后,各开关、旋钮恢复初始位置后,应逐一关闭设备的电源。

8.6.3  测点选择应符合下列规定:

    1  所有测点应离墙1.5m远;测点距地高度应为1.1m~1.2m。对于有楼座的会场,测点应包括楼座区域。

    2  对于对称会场,测点可在中心线的一侧(包括中心线)区域内选取;对于非对称厅堂,应增加测点。

    3  语言传输指数、最大声压级、传输频率特性、传声增益、系统总噪声级的测点数不得少于全场座席的5‰,并最少不得少于八个点。

    4  声场不均匀度的测点数不得少于全场座席的1/60。测点可以是中心线一列,在左半场或右半场再均匀取1列~2列。每隔一排或几排进行选点测量。

    5  混响时间的测量,空场时测点不应少于5点,满场时测点不应少于3点。

    6  混响时间和语言传输指数的测量,需要时可增设主席台上的测点。

8.6.4  调试结果应符合或优于设计要求。

条文说明

8.6.1  本条说明如下:

    1  音响设备开机顺序应按由前到后顺序开机,即由音源设备(CD机、LD机、DVD机、录音机、录像机)、调音台、音频处理设备(压限器、激励器、效果器、分频器、均衡器等),最后到音频功率放大器。关机时顺序正好相反。这样操作可以防止开、关机对设备的冲击,防止烧毁功放和音箱。

    2  扩声设备须按设计要求安装完毕,并调整扩声系统,使之处于正常工作状态。

    3  如有调音台、均衡器或音频处理器等设备,需要进行系统最佳补偿调整。

    4  调试时,扩声系统中调音台的多频补偿置于正常工作状态,功率放大器若有音调补偿时,应置于正常位置。

    5  厅堂内被测点的声压级至少应高于背景噪声15dB。混响时间及再生混响时间测量时信噪比至少应满足35dB。

    6  各项调试可在空场或满场条件下进行。

8.6.2  本条说明如下:

    4  应检查各个设备的功能键,操作或控制按键均应准确、灵敏,信号显示正常。

    5  传声器:对于传声器的调试一般要分类进行,人声、乐器用的有线传声器通常需要日常使用者配合完成,调试时需要了解使用者、各乐器最适合的传声器型号和使用距离,音质好,没有可闻的线路噪声即可;而无线传声器需要注意天线的位置是否合理,传声器使用时的死点和反馈点要足够少,并详细对位置作好记录,接收机的信号增益适当,噪声抑制的微调旋钮要反复调试等。

    均衡器的调试:将噪声发生器和均衡器接入系统,准备好频谱仪,按照国家有关厅堂扩声质量测试要求,将频谱仪设置在相应的地方。然后以适中的音量对粉红色噪声信号扩声,在20Hz~20kHz的音频范围内,细微调节均衡器的各个频点,在保持音量一致的前提下,使得频谱仪显示的房间频响曲线在各个测试点处基本平直,并且记录好均衡器各频点的位置。同样在音量较小和额定的音量下,再对均衡器进行调试,并做好记录,最后将这些记录好的均衡器频点进行相应的折中处理,再利用频谱仪的高一级的档位进行测试,适当修正后就可以确定好均衡器的频点位置了。需要注意的是:在进行均衡器的调试时,调音台的频率均衡点一定要在0dB处,其他周边处理设备要处在旁路状态。另外,考虑到普通人的听音习惯,可以将均衡器10kHz以上的信号适当做一些衰减。

    效果器的调试:对于效果器的调试工程要求都不严格,只要将信号的输入和输出增益调试合理,保证有一定的余量,并且将混晌时间和延时量限制在一定范围,以免影响语言的清晰度和信号的连续性即可。

    压限器的调试:一般要在其他设备调试基本完成后再进行。压缩比在一般的工程中设定为4:1左右。在设定压限器上的噪声门时,如果系统没有什么噪声,可以将噪声门关闭,如果有一定的噪声,可以将噪声门的门槛电平设置在比较低的位置,以免造成信号断断续续的现象。

    分频器的调试:将电子分频器接入系统,进行分频器的调试。对于仅作为低音音箱分频的分频器,可以在均衡器调试结束后,让低音系统单独工作,将分频器的分频点按照音箱厂家推荐的分频点进行设定,适当调整低音信号的增益,感觉音量适合即可,然后与全频系统一同试听,平衡低音和全频音量;对于作为全频系统的分频器,一定要参照音箱厂家推荐的分频点进行设定,然后反复调整各频段信号的增益,直到听感比较平衡后,再参照后面的声压级测试对增益做进一步的微调即可。