中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.3 空气调节系统施工安装


7.3.1  会议室、控制室的空气调节系统施工应包括空调系统设备、管路及其部件的安装。

7.3.2  会议室、控制室空气调节系统设备、管路及其部件的安装除应执行本规范外,尚应符合现行国家标准《通风与空调工程施工规范》GB 50738及《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的有关规定。

7.3.3  空调系统设备的安装应符合下列规定:

    1  电子会议系统会议室、控制室吊顶内及活动地板下空间敷设空调管路时,应设置独立的吊架或支架,固定间距应符合设计要求。

    2  会议室、控制室空调排水管坡度应满足排水要求。

    3  会议室、控制室温控器开关安装位置宜设置在门口,与其他操作控制面板并排安装时,宜同高度且排列整齐。

    4  冷媒管保温材料应符合设计要求;设计无规定时可采用耐热聚乙烯管、阻燃保温泡沫橡胶管、玻璃纤维管等保温材料。

    5  变冷媒流量多联商用分体空调或空调设备的冷媒管路敷设前应进行脱脂处理,并应密封端口运输、保存,敷设时应通氮气养护焊接。

    6  空调设备管道安装完成后,应进行检漏和压力测试并应做好记录。

7.3.4  风管及其部件制作及安装应符合下列规定:

    1  电子会议系统会议室、控制室的风管材料应符合设计要求,设计无规定时宜采用镀锌钢板。

    2  镀锌钢板表面应平整,无氧化、腐蚀等现象;风管加工时应避免损坏镀锌层,损坏处应涂两遍防锈漆。

    3  普通钢板的刷漆应符合设计要求,设计无规定时应符合表7.3.4-1的要求。

表7.3.4-1  风管刷漆要求

    4  风管接缝宜采用咬口方式。板材拼接咬口缝应错开,不得有十字拼接缝。

    5  风管内表面应平整光滑,安装前应除去内表面的油污和灰尘。

    6  金属风管法兰材料规格应符合表7.3.4-2要求。风管法兰的螺栓及铆钉孔的孔距不得大于150mm;矩形风管法兰的四角部位应设有螺孔。风管与法兰采用铆接连接时,铆接应牢固,不应有脱铆和漏铆现象;翻边应平整、紧贴法兰,其宽度不应小于6mm,风管与法兰连接处翻边尺寸应符合下表7.3.4-2的要求,咬缝与四角处不应有开裂与孔洞。

表7.3.4-2  金属风管法兰材料规格要求

    7  风管与法兰间的连接应严密。法兰密封垫应选用不透气、不易吸附尘土、具有一定弹性的材料制作。

    8  风管安装不应发生可能引起噪声的摇晃、松动、缝隙、故障等问题。

条文说明

7.3.3  本条说明如下:

    5  变冷媒流量多联系统,即控制冷媒流通量并通过冷媒的直接蒸发或直接凝缩来实现制冷或制热的空调系统。变冷媒流量多联商用分体式空调由室外机、室内机和冷媒配管三部分组成。一台室外机通过冷媒配管连接到多台室内机,根据室内机电脑板反馈的信号,控制其向内机输送的制冷剂流量和状态,从而实现不同空间的冷热输出要求,具有节能、舒适、运转平稳等诸多优点,而且各房间可独立调节,能满足不同房间不同空调负荷的需求。

    6  商用分体空调或空调设备安装完毕后进行氮气压力测试24小时以上,并做记录。压力测试值根据产品及冷媒种类遵照厂家要求或相关规范。使用冷冻水的空调设备末端,安装完毕后进行系统管路压力检测,压力检测值应大于或等于设计运行压力1.5倍,压力试验合格后对系统管路进行清洗后运行。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

电子会议系统工程施工与质量验收规范 GB51043-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读