10.2 工程安装质量检验


10.2.1  工程安装质量检验应包括设备安装、管线敷设、会议室及控制室施工安装质量检验和隐蔽工程随工验收复核。

10.2.2  工程质量检测人员应对照设计任务书和正式设计文件,对设备的安装质量及观感质量进行逐项检验,并应按本规范表B.0.1填写工程安装质量及观感质量检验记录。

10.2.3  工程质量检测人员应对照施工图对管线敷设质量进行全面的检验,并应按本规范表B.0.1填写工程安装质量及观感质量检验记录。

10.2.4  工程质量检测人员应对照设计任务书和正式设计文件,对会议室及控制室施工安装质量及观感质量进行逐项检验,其质量应符合设计要求。

10.2.5  工程质量检测人员应对隐蔽工程随工验收单进行现场逐项复核,隐蔽工程记录应准确、真实和无漏项。