中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.1 一般规定


8.1.1  系统设备的型号及安装位置应符合设计要求。

8.1.2  系统线缆规格与型号应符合设计要求,没有虚接、错接、漏接和短路现象,插接件应牢固,焊接应无虚焊和毛刺,施工质量检验应合格。

8.1.3  系统设备的电压、极性、相位等应符合设计要求。

8.1.4  系统开通前应先确认设备本身不存在问题和故障。

8.1.5  设备通电前应将开关、旋钮置于规定位置。

8.1.6  会议系统的调试应按先设备后系统的顺序进行。

8.1.7  会议系统的调试工作应由专业工程师按照系统调试方案进行。

8.1.8  系统设备调试过程应按本规范表A.0.5填写系统设备调试记录。

8.1.9  系统联调过程应按本规范表A.0.6填写系统调试记录。

条文说明

8.1.1  系统设备的型号及安装位置应符合设计要求。

8.1.2  系统线缆规格与型号应符合设计要求,没有虚接、错接、漏接和短路现象,插接件应牢固,焊接应无虚焊和毛刺,施工质量检验应合格。

8.1.3  系统设备的电压、极性、相位等应符合设计要求。

8.1.4  系统开通前必须首先确认设备本身不存在问题和故障。

8.1.5  通电前应将各设备开关、旋钮置于规定位置。

8.1.6  会议系统的调试应按先设备后系统的顺序进行。

8.1.7  测量出各系统单独运行和总体运行时供电线路各线相电流:可以利用钳流表对各相线分时间、分运行设备的数量分别测量,如果发现实际测量值与理论值有较大差距,或各相电流分配比例差距较大,或者供电线路电流有超常现象,必须重新进行整改,以保证用电安全。

    (1)检查系统各设备在满负荷运行和长时间运行时的工作稳定性:会议传声器声道音质的变化,会议讨论主机控制性能变化及稳定性情况,各设备长时间工作时产生的噪声情况等。

    (2)检查系统各设备在满负荷运行和长时间运行时的发热情况:系统在运行中肯定会有不同程度的发热,特别是供电线路和设备的发热状况,将直接关系到系统的安全性,因此应该引起高度重视。

    (4)调试结果和问题的记录

        1)调试的结果应包括:设备的位置编号、设备的设定状态、调试时的测试数据,相关程序编辑的信息等;

        2)记录的问题应包括:设备工作环境的问题、设备干扰的问题、设备运行状况的问题、与会议讨论工作无关但影响系统运行的问题等。

8.1.8  系统设备调试过程应按本规范附录A中的表A.0.5填写系统设备调试记录。

8.1.9  系统联调过程应按附录A中的表A.0.6填写系统调试报告。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

电子会议系统工程施工与质量验收规范 GB51043-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读