9.2 水冲洗


9.2.1  冲洗应采用工业用水。

9.2.2  管道系统冲洗时,水的流速不得低于1.5m/s,宜按主管、支管依次冲洗。

9.2.3  管道系统水冲洗应连续进行,当排出口与入口的水色和透明度目视一致时为合格。

9.2,4  管道系统水冲洗合格后,应将水排净。排水时不得形成负压。

条文说明

9.2.1  采用工业用水进行清洗是工业管道中使用最为普遍的方法,简单易行,容易操作,目测冲洗质量容易判断。

9.2.2  规定最低流速是为了保证冲洗质量。

9.2.4  排水时不得形成负压是为了防止损坏管道及与管道连通的设备。