6.2 法兰连接


6.2.1  法兰密封面和密封垫片不得有影响密封性能的划痕和凹坑等缺陷。

6.2.2  法兰连接用紧固件应配备相应的平垫圈。

6.2.3  法兰应在自然状态下连接,不得强行组装,不得采用加偏垫或加多层垫等方法来消除接头端面的空隙、偏斜、错口或不同心等缺陷。

6.2.4  法兰连接时,应保证螺栓自由穿入。当设计文件无规定时,法兰螺栓孔应跨中安装。法兰间应保持平行,其偏差不得大于法兰外径的1. 5‰,且不得大于2mm。

6.2.5  法兰连接螺栓安装方向应一致,螺栓应均匀对称紧固。紧固后的蝇栓与螺母宜齐平或露出1倍~2倍螺距。

6.2.6  用塑料法兰连接的管道,法兰螺栓应间隔24h再次紧固。

条文说明

6.2.3  强行组装会使管道产生较大的附加应力,可能影响管道寿命。

6.2.4  螺栓如能自由穿入螺栓孔,说明法兰与管道是同心的,若法兰与管道不同心,将会给安装和将来的维护管理带来麻烦。法兰间保持平行,可防止法兰结合面的泄漏。

6.2.5  本条是为了使螺栓均匀受力,保证螺栓连接满足强度需要。

6.2.6  本条是为了保证塑料法兰连接的密封性。