8.3 泄漏性试验


8.3.1  管道系统的泄漏性试验应按设计文件要求进行,试验压力应为设计压力。

8.3.2  泄漏性试验应在压力试验合格后进行,除硬聚氯乙烯管外,试验介质宜采用空气。

8.3.3  经建设单位同意,泄漏性试验可结合装置试车同时进行。

8.3.4  泄漏性试验时,试验压力应逐级缓慢上升,当达到试验压力时,停压10min后,用涂刷中性发泡剂的方法,巡回检查无泄漏为合格。

8.3.5  泄漏性试验的检查重点应是阀门填料函和法兰连接部位等易泄漏处。

8.3.6  管道系统泄漏性试验合格后,应缓慢泄压,并填写试验记录。

条文说明

8.3.1  管道系统的泄漏性试验应由设计单位根据管道系统输送介质的性质来确定。

8.3.4  巡回检查即要求检查时不能只是一遍,一般每个被检查处的检查不少于两次,为此应保证检查管道系统有足够的时间,并应分段包干,专人负责,以免遗漏。