7.5 密封圈承插接头的外观检查


7.5.1  检查承插口内的密封胶圈应在密封槽内,且不得扭曲和外露。

7.5.2  检查插入深度标识,插入深度应满足要求。

7.5.3  沿承插口管周检查承插口间隙,允许偏差应为2mm。