5.5 阀门安装


5.5.1  阀门安装前,应按设计文件核对其型号,并应按介质流向确定其安装方向。有特殊要求的阀门应按设计文件的要求安装。

5.5.2  当阀门与管道采用法兰或螺纹方式连接时,阀门应处于关闭状态。

5.5.3  当管道采用电熔连接或热熔连接时,接头附近的阀门应处于开启状态。

条文说明

5.5.1  安装阀门前,再次对阀门进行检查、确认是非常必要的。特别是阀门的安装方向和内部清洁程度,因为这将直接影响到试车和生产。

5.5.2  本条是为了防止安装时杂质进入阀体腔内。

5.5.3  本条是为了利于散热,防止连接时产生变形。