12.1 光缆测试


12.1.1  光缆中继段竣工测试指标应符合设计规定,并应包括下列内容:

    1  中继段光纤线路衰减系数及传输长度;

    2  中继段光纤通道总衰减;

    3  中继段光纤后向散射曲线;

    4  直埋光缆线路对地绝缘电阻。

12.1.2  中继段光纤偏振模色散系数、色度色散应按设计要求测试。

12.1.3  光缆中继段竣工测试记录应按本规范附录E规定。

12.1.4  中继段光纤线路衰减宜采用后向散射法测试,衰减系数值应为双向测量的平均值。

12.1.5  中继段光纤后向散射曲线应有良好线形且无明显台阶,接头部位应无异常线形。光时域反射仪打印光纤后向散射曲线应清晰无误。

12.1.6  中继段光纤通道总衰减宜测量光纤通道任一方向的总衰减(dB),应包括光纤线路损耗和两端连接器的插入损耗。总衰减值应符合设计规定。

12.1.7  直埋光缆金属外护层对地绝缘电阻的竣工验收指标不应低于10MΩ·km,其中允许10%的单盘光缆不应低于2MΩ。

条文说明

12.1.7  光缆线路对地绝缘,应在监测接头标石的引出线测量金属护层的对地绝缘,测量仪表一般采用高阻计DC 2mm或500V兆欧表指标稳定显示值。

 