中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.1 光(电)缆交接箱安装


9.1.1  光(电)缆及尾纤、跳纤、适配器在光(电)缆交接箱内的安装位置、路由走向及固定方式应符合设计要求,并应符合交接箱产品说明书的要求。

9.1.2  架空光(电)缆交接箱应安装在H杆的工作平台上,工作平台的底部距地面应不小于3m,且不应影响道路通行。

9.1.3  墙壁光(电)缆交接箱的安装应坚实、牢固,交接箱底部距地面高度应符合设计要求。

9.1.4  落地式光(电)缆交接箱的安装位置、安装高度、防潮措施等应符合设计要求。箱体安装应牢固、安全、可靠,箱体的垂直允许偏差为±3mm。

9.1.5  光(电)缆引入交接箱应排列绑扎整齐,弯曲处应满足曲率半径要求,交接箱号、光(电)缆编号、纤(线)序的漆写(印)应符合设计要求。

9.1.6  编扎好的成端应在交接箱内固定,漆面应完好,并应进行绝缘测试。

9.1.7  交接箱内跳线(纤)应布放合理、整齐,无接头且不应影响模块支架开启。

9.1.8  交接设备的地线应单独设置接地装置,不得利用拉线或避雷线入地。地线的接地电阻不应大于10Ω。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
通信线路工程验收规范 GB51171-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读