8.4 杆路、拉线、吊线及架空线路保护


8.4.1  城区人行道上的拉线应套保护管,保护管的材质、规格及警示标识应满足设计要求。

8.4.2  架空吊线与用户引入被复线外的输电线交越时,应在输电线下方通过并应保持设计规定的安全隔距,交越档两侧的架空光(电)缆杆上吊线应做接地,杆上地线在离地面高2.0m处断开50mm的放电间隙,两侧电杆上的拉线应在离地高2.0m处加装绝缘子,做电气断开。与输电线交越部分的架空吊线应加套绝缘保护管,绝缘保护管的材质、规格、长度应符合设计要求。

8.4.3  线路跨越邻近有火险隐患的建筑设施时,应按设计采取防火保护措施。

8.4.4  采取木围桩、石笼等方式对电杆根部加固时应符合设计要求。