中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.9 配线架检验


3.9.1  光纤配线架检验应符合下列规定:

    1  光纤配线架表面涂覆层应光洁、色泽均匀、无流挂、无露底,金属件无毛刺、锈蚀。光纤配线架上的标识应齐全、清晰、无误、耐久可靠。

    2  光纤配线架的各功能模块应齐全,装配完整。

    3  光纤配线架的高压防护接地装置与机架间的绝缘电阻,耐电压应符合设计规定,并应符合现行行业标准《光纤配线架》YD/T 778的有关规定。

3.9.2  光纤活动连接器检验应符合下列规定:

    1  光纤活动连接器应无脏污、毛刺、开裂、松脱、变形或零件位移,标识应清晰。

    2  光纤活动连接器的插头与适配器的插入和拔出应平顺、轻巧,卡子应有力、弹性好、插拔正常。

    3  光纤活动连接器的光缆应平滑光亮,无杂质,无破损,印字清晰,颜色与产品要求相符。

    4  插入损耗、回波损耗应符合设计要求。

3.9.3  电缆配线架的检验应符合下列规定:

    1  电缆配线架表面涂覆层应光洁、色泽均匀、无流挂、无露底,配线架上的标识应清晰、完整、无误。

    2  金属件涂(镀)层应均匀、无明显差异,无划伤、锈蚀、起皮。

    3  塑料件颜色应均匀无明显差异,无裂纹、划伤。

    4  紧固件应齐全且安装牢固,架体与接线排等部件应横平竖直。

    5  电缆配线架上的标志应齐全、清晰、无误、耐久可靠。

    6  电缆配线架的保护地线、任意互不相连的两接线端子之间以及任意接线端子和金属固定件之间的绝缘电阻及保安单元的过压、过流器件应符合现行行业标准《总配线架》YD/T 694有关规定。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
通信线路工程验收规范 GB51171-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读