7.9 硅芯塑料管道的敷设与安装


7.9.1  硅芯塑料管道的规格、程式、段长应符合设计规定。

7.9.2  硅芯塑料管道与其他地下管线或光(电)缆同沟敷设要求及隔距应符合本规范第7.2.2条的要求。

7.9.3  硅芯塑料管道同其他埋式光(电)缆同沟敷设时,原有光(电)缆的挖出部分应采用竖铺红砖保护。

7.9.4  硅芯塑料管道铺设安装应符合下列规定:

    1  硅芯塑料管道在敷设前,应将硅芯塑料管端口用密封堵头堵塞。

    2  硅芯塑料管在沟底应平整、顺直,沟坎及转角处应平缓铺设。

    3  遇有石质沟底,应在硅芯管道上下方各铺100mm厚的碎土或沙土。

    4  硅芯塑料管布放完后应连接密封,对引入人(手)孔的硅芯塑料管应对管孔和端口封堵。

    5  多根硅芯管在同沟敷设时,排列方式、绑扎要求及硅芯塑料管间距应符合设计规定。

    6  在人(手)孔内的硅芯塑料管道端口间的排列应符合设计规定,硅芯塑料管端口在人(手)孔的余留长度应为400mm。

    7  硅芯塑料管在人(手)孔内的安装位置距人(手)孔上覆不应小于300mm、距人(手)孔底不应小于300mm、距人(手)孔侧壁不应小于200mm;硅芯塑料管的间隔不应小于30mm。

    8  河、沟水底敷设硅芯管时,应整条贯通,水底不得有接头。

7.9.5  硅芯塑料管接头应符合下列规定:

    1  接续过程中应防止泥沙、水等杂物进入硅芯塑料管。

    2  硅芯塑料管接头位置应埋设标石,并应记录在竣工图上。

    3  在敷设硅芯塑料管过程中不能及时接续时,应将硅芯塑料管重叠100mm,并应密封。