中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.1 水冲洗


主控项目

9.1.1  冲洗管道应使用洁净水。冲洗不锈钢、镍及镍合金管道时,水中氯离子含量不得超过25×10-6(25ppm)。

    检验数量:全部检查。

    检验方法:检查水质分析报告。

9.1.2  管道水冲洗的技术要求和质量应符合国家现行有关标准和设计文件的规定。当设计文件无规定时,应以冲洗排出口的水色和透明度与入口处的水色和透明度目测一致为合格。

    检验数量:全部检查。

    检验方法:观察检查,检查系统吹洗记录。

9.1.3  管道冲洗合格后,应及时将管内积水排净,并应及时吹干。

    检验数量:全部检查。

    检验方法:观察检查,检查系统封闭记录。

条文说明

9.1.2  水冲洗的质量与水质、水压、流速等密切相关,为了保证水冲洗质量,应落实技术要求。本条根据工程实践经验和做法编写。

9.1.3  为了使水冲洗合格后的管道系统不致再次遭受污染,要求将这种合格状况一直保持到管道系统投入运行。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

工业金属管道工程施工质量验收规范 GB50184-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读