5.2 卷管制作


一般项目

5.2.1  卷管焊缝的位置应符合下列规定:

    1  卷管的同一筒节上的两纵焊缝间距不应小于200mm。

    2  卷管组对时,相邻筒节两纵缝间距应大于100mm。支管外壁距焊缝不宜小于50mm。

    3  有加固环、板的卷管,加固环、板的对接焊缝应与管子纵向焊缝错开,其间距不应小于100mm。加固环、板距卷管的环焊缝不应小于50mm。

    检验数量:全部检查。

    检验方法:采用卷尺和直尺检查。

5.2.2  卷管的周长允许偏差及圆度允许偏差应符合表5.2.2的规定。

    检验数量:每5m卷管段检查2处。

    检验方法:采用卷尺、直尺或样板检查。

5.2.3  卷管的校圆样板与卷管内壁的不贴合间隙,应符合下列规定:

    1  对接纵缝处不得大于壁厚的10%加2mm,且不得大于3mm。

    2  离管端200mm的对接纵缝处不得大于2mm。

    3  其他部位不得大于1mm。

    检验数量:每5m卷管段检查2处。

    检验方法:采用样板和直尺检查。校圆样板的弧长应为管子周长的1/6~1/4。

5.2.4  卷管端面与中心线的垂直允许偏差不得大于管子外径的1%,且不得大于3mm。每米直管的平直度偏差不得大于1mm。

    检验数量:全部检查。

    检验方法:采用直尺和样板检查。

条文说明

5.2.1  本条是对卷管焊缝相对位置的规定,主要是防止焊缝过于集中形成应力叠加造成焊接接头破坏的隐患。


查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

工业金属管道工程施工质量验收规范 GB50184-2011