中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.5 压力试验


主控项目

8.5.1  管道安装完毕、热处理和无损检测合格后,应进行压力试验。压力试验前,应检查压力试验范围内的管道系统,除涂漆、绝热外应已按设计图纸全部完成,安装质量应符合设计文件和本规范的有关规定,且试压前的各项准备工作应已完成。

    检验数量:压力试验范围内的全部管道和全部安装资料。

    检验方法:观察检查,检查相关资料。

8.5.2  液压试验应符合下列规定:

    1  液压试验应使用洁净水。当水对管道或工艺有不良影响并有可能损坏管道时,可使用其他合适的无毒液体。当采用可燃液体介质进行试验时,其闪点不得低于50℃。

    2  液压试验温度严禁接近金属材料的脆性转变温度。

    3  试验压力应符合下列规定:

      1)承受内压的地上钢管道及有色金属管道试验压力应为设计压力的1.5倍。埋地钢管道的试验压力应为设计压力的1.5倍,且不得低于0.4MPa。

      2)当管道的设计温度高于试验温度时,试验压力应按下式计算,并应校核管道在试验压力(PT)条件下的应力。当试验压力在试验温度下产生超过屈服强度的应力时,应将试验压力降至不超过屈服强度时的最大压力。

    式中:PT——试验压力(表压)(MPa);

          P——设计压力(表压)(MPa);

          [σ]T——试验温度下,管材的许用应力(MPa);

          [σ]t——设计温度下,管材的许用应力(MPa)。

    当[σ]T/[σ]t大于6.5时,取6.5。

      3)当管道与设备作为一个系统进行试验,且管道的试验压力等于或小于设备的试验压力时,应按管道的试验压力进行试验。当管道试验压力大于设备的试验压力,且无法将管道与设备隔开,以及设备的试验压力不小于按本规范公式(8.5.2)计算的管道试验压力的77%时,经设计或建设单位同意,可按设备的试验压力进行试验。

      4)承受内压的埋地铸铁管道的试验压力,当设计压力小于或等于0.5MPa时,应为设计压力的2倍;当设计压力大于0.5MPa时,应为设计压力加0.5MPa。

      5)对位差较大的管道,应将试验介质的静压计入试验压力中。液体管道的试验压力应以最高点的压力为准,其最低点的压力不得超过管道组成件的承受力。

      6)对承受外压的管道,其试验压力应为设计内、外压力之差的1.5倍,且不得低于0.2MPa。

      7)夹套管内管的试验压力应按内部或外部设计压力的较大者确定。夹套管外管的试验压力除设计文件另有规定外,应按本规范第8.5.2条第1款的规定进行。

    4  液压试验时,应缓慢升压,待达到试验压力后,稳压10min,再将试验压力降至设计压力,稳压30min,以压力表压力不降、管道所有部位无渗漏为合格。

    检验数量:全部检查。

    检验方法:观察检查,检查压力试验记录。

8.5.3  不锈钢、镍及镍合金管道,或连有不锈钢、镍及镍合金管道组成件或设备的管道,在进行水压试验时,水中氯离子含量不得超过25×10-6(25ppm)。

    检验数量:全部检查。

    检验方法:检查水质分析报告。

8.5.4  气压试验应符合下列规定:

    1  试验介质应采用干燥洁净的空气、氮气或其他不易燃和无毒的气体。

    2  气压试验温度严禁接近金属材料的脆性转变温度。

    3  承受内压钢管及有色金属管的试验压力应为设计压力的1.15倍。真空管道的试验压力应为0.2MPa。

    4  气压试验时应装有压力泄放装置,其设定压力不得高于试验压力的1.1倍。

    5  气压试验前,应用空气进行预试验,试验压力宜为0.2MPa。

    6  气压试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄漏,应继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。应在试验压力下保持10min,再将压力降至设计压力,应以发泡剂检验无泄漏为合格。

    检验数量:全部检查。

    检验方法:观察检查,检查压力试验记录。

8.5.5  液压-气压试验应符合本规范第8.5.4条的规定,且被液体充填部分管道的压力不应大于本规范第8.5.2条第3款第1)项、第2)项的规定。

    检验数量:全部检查。

    检验方法:观察检查和检查压力试验记录。

8.5.6  现场条件不允许进行管道液压和气压试验时,经建设单位和设计单位同意,可采用无损检测、管道系统柔性分析和泄漏试验代替压力试验,并应符合下列规定:

    1  所有环向、纵向对接焊缝和螺旋焊焊缝应进行100%射线检测或100%超声检测;其他未包括的焊缝(支吊架与管道的连接焊缝)应进行100%的渗透检测或100%的磁粉检测。焊缝无损检测合格标准应符合本规范第8.2.1和8.3.1条的规定。

    2  管道系统的柔性分析方法和结果应符合国家现行有关标准的规定。

    3  管道系统应采用敏感气体或浸入液体的方法进行泄漏试验,当设计文件无规定时,泄漏试验应符合下列规定:

      1)试验压力不应小于105kPa或25%设计压力两者中的较小值。

      2)应将试验压力逐渐增加至0.5倍试验压力或170kPa两者中的较小值,然后进行初检,再分级逐渐增加至试验压力,每级应有足够的时间以平衡管道的应变。

      3)试验结果应符合本规范第8.5.7条的规定。

    检验数量:全部检查。

    检验方法:观察检查,检查柔性分析结果、无损检测报告和泄漏性试验记录。

8.5.7  泄漏性试验应按设计文件的规定进行,并应符合下列规定:

    1  输送极度和高度危害介质以及可燃介质的管道,必须进行泄漏性试验。

    2  泄漏性试验应在压力试验合格后进行。试验介质宜采用空气。

    3  泄漏性试验压力应为设计压力。

    4  泄漏性试验应逐级缓慢升压,当达到试验压力,并停压10min后,应巡回检查阀门填料函、法兰或螺纹连接处、放空阀、排气阀、排净阀等所有密封点,应以无泄漏为合格。

    检验数量:全部检查。

    检验方法:采用发泡剂观察检查,检查泄漏性试验记录。

8.5.8  真空系统在压力试验合格后,应按设计文件规定进行24h的真空度试验,增压率不应大于5%。

    检验数量:全部检查。

    检验方法:观察检查,检查真空度试验记录。

8.5.9  当设计文件规定以卤素、氦气、氨气或其他方法进行泄漏性试验时,应符合国家现行有关标准和设计文件的规定。

    检验数量:全部检查。

    检验方法:观察检查,检查泄漏性试验记录。

条文说明

8.5.1  压力试验必须在管道的加工、装配、安装、检验全部完成后进行。为确保压力试验前的各项工作全部完成,以及压力试验时的安全,在压力试验前对管道安装质量和试压准备进行全面检查验收是必要的,故本条列为必查的工作内容。在检查时,必须持图在现场与实物逐项核对,以确保工程质量与图纸、相关质量标准相符。为便于管道压力试验时的检查,试验范围内的管道涂漆、绝热要在压力试验合格后进行。

8.5.2  由于脆性材料的破坏是无塑性变形的过程,且该材料的脆性转变温度较高,故本条用强制性条文规定“液压试验温度严禁接近金属材料的脆性转变温度”。

8.5.3  对不锈钢、镍及镍合金管道或对连有不锈钢、镍及镍合金管道组成件或容器的管道进行试验时,应控制水中氯离子含量。尽管欧盟标准《金属工业管道 第5部分:检验和测试》EN13480.5:2002和《压力管道规范 工业管道 第5部分检验与试验》GB/T 20801.5-2006放宽了对氯离子含量的控制要求(即不超过50ppm),但本规范仍从严要求,保留原规范条文规定的25ppm,这与《压力管道安全技术监察规程——工业管道》TSG D0001-2009的规定是一致的。

8.5.4  本条规定压力试验时的保压时间至少为10min,具体因试验管道系统的实际情况而定。升压时应逐级缓慢加压,检查时应将试验压力降至设计压力。

    气压试验有释放能量的危险,必须特别注意使气压试验时脆性破坏的机会减至最低程度,所以规定气压试验应采取事先预试验,以及分级升压、稳压等安全措施,使管道有足够时间平衡应变。

    由于脆性材料的破坏是无塑性变形的过程,且该材料的脆性转变温度较高,故本条用强制性条文规定“气压试验温度严禁接近金属材料的脆性转变温度”。

8.5.6  依据美国机械工程师协会《动力管道标准》ASME B31.3规定的压力试验的替代试验中,无损检测、管道系统柔性分析和泄漏试验三种方法的结果必须同时满足要求,缺一不可。国家标准《工业金属管道设计规范》GB 50316-2000(2008版)和《压力管道规范 工业管道 第2部分 材料》GB/T 20801.2-2006都对管道系统柔性分析作了规定。

8.5.7  哪些管道应做泄漏性试验,应由设计文件根据管道系统输送介质的性质来确定。本条第1款涉及的介质都是极度和高度危害以及可燃介质,一旦发生泄漏将造成人身伤害及财产重大损失。根据《压力管道安全技术监察规程——工业管道》TSG D0001-2009对该条作了强制性规定。其他管道则应根据实际情况由设计区别对待。泄漏性试验的检查重点应是阀门填料函、法兰或螺纹连接处、放空阀、排气阀、排水阀等密封部位。

8.5.8  真空管道是在负压下运行的,由于法兰、垫片、阀门、填料等受力发生变化,正压下试验不泄漏的管道,在负压下可能出现泄漏,为了进一步检查管道的严密性,确保真空管道的施工质量,需在压力试验合格后进行真空度试验。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

工业金属管道工程施工质量验收规范 GB50184-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读