5.5 斜接弯头制作


一般项目

5.5.1  斜接弯头的焊接接头应采用全焊透焊缝,其型式和尺寸应符合国家现行有关标准和设计文件的规定。

    检验数量:全部检查。

    检验方法:观察检查和采用检测尺检查。

5.5.2  斜接弯头的周长允许偏差应符合下列规定:

    1  当公称尺寸大于1000mm时,允许偏差为±6mm。

    2  当公称尺寸小于或等于1000mm时,允许偏差为±4mm。

    检验数量:全部检查,每个不少于3处。

    检验方法:观察检查和采用直尺检查。

条文说明

5.5.1  由于设计标准规定斜接弯头只允许使用于一般工况条件下,所以本节将其制作验收内容列为一般项目。现场制作斜接弯头因未焊透出现问题的情况不少,所以本条规定斜接弯头应采用全焊透焊缝,以保证焊接接头的使用性能。