5.4 夹套管制作


Ⅰ 主控项目

5.4.1  夹套管的内管有焊缝时,该焊缝应进行射线检测,并应经试压合格后,再封入外管。焊缝质量合格标准不应低于现行行业标准《承压设备无损检测 第2部分 射线检测》JB/T 4730.2规定的Ⅱ级。

    检验数量:100%检验。

    检验方法:检查射线检测报告。

5.4.2  夹套管的内管和外管应分别进行压力试验,试验介质、试验压力、试验过程及结果,应符合本规范第8.5节的有关规定。

    检验数量:全部检查。

    检验方法:观察检查,检查压力试验记录。

Ⅱ 一般项目

5.4.3  夹套管的加工尺寸和外观质量应符合设计文件的规定,并应符合下列规定:

    1  外管与内管间隙应均匀,支承块不得妨碍内管与外管的热胀冷缩,支承块的材质应与内管相同。

    2  夹套弯管的外管和内管,其同轴度偏差不得大于3mm。

    3  输送熔融介质管道的内表面焊缝应平整、光滑。

    检验数量:全部检查。

    检验方法:观察检查,采用直尺检查,检查材质证明书。

条文说明

5.4.1、5.4.2  夹套管内管属于隐蔽工程,由于套管封闭后内管质量难以检查和维修,尤其是内管有焊缝时,一旦发生焊缝泄漏则不易发现,故对内管焊缝进行无损检测是非常必要的。

5.4.3  夹套管的内管与外管同轴度偏差直接影响工况的良好与否,而弯管部分的同轴度不容易控制。本条对同轴度偏差的控制,旨在保证夹套内介质流动性,以及传热性控制在可接受范围内。检查数量的“全部检查”指每件在不破坏其结构的情况下从外观可以检测的部位进行检查,并非指对每个断面进行检查。