5.3 工程终验


5.3.1  试运行结束后,系统各项功能、性能应达到工程合同及设计要求,工程遗留问题已经解决,可进行工程终验,工程终验由工程主管部门组织。

5.3.2  工程终验应包括下列内容:

    1  确认各阶段检查、测试结果,工程试运行情况。

    2  工程初验提出的遗留问题处理情况。

    3  确认分部工程质量验收结果。

    4  确认隐蔽工程检查验收结果。

    5  验收组认为必要项目的复验。

    6  检查工程技术档案的整理情况。

    7  对工程进行评定和签收。

5.3.3  终验可对系统功能和性能指标进行抽测。当发现质量不合格的项目时,应由验收组查明原因,分清责任,提出处理意见。

5.3.4  终验应对投资进行初步决算,对工程质量进行综合评定,签发验收证书。

5.3.5  工程终验后,IDC可投产运行。
 