中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.2 机架及IT设备系统的施工前准备


4.2.1  在IDC机架安装和IT设备系统安装工程施工开始以前,应对机房的环境条件进行全面检查,并应符合下列规定:

    1  机房建筑应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。

    2  机房及有关走廊等地段的土建工程应已全部竣工,机房主要出、入门的高度和宽度尺寸应符合工艺设计要求。

    3  机房照明、插座的数量和容量应符合配置要求,安装工艺良好,满足使用要求。

    4  机房基础设施中的电源、空调、安防等工程应施工完毕,具备使用条件,满足设备系统安装、调测施工要求。

4.2.2  施工开始以前必须对机房的安全条件进行全面检查,应符合下列规定:

    1  机房内必须配备有效的灭火消防器材,机房基础设施中的消防系统工程应施工完毕,并应具备保持性能良好,满足IT设备系统安装、调测施工要求的使用条件。

    2  楼板预留孔洞应配置非燃烧材料的安全盖板,已用的电缆走线孔洞应用非燃烧材料封堵。

    3  机房内严禁存放易燃、易爆等危险物品。

    4  机房内不同电压的电源设备、电源插座应有明显区别标志。

4.2.3  施工开始以前应进行施工准备工作,应包括下列内容:

    1  勘查现场,制订施工方案。

    2  施工人员熟悉施工图纸及相关资料,包括工程特点、施工方案、工艺要求、施工质量及验收标准。

    3  制订工程保障措施。

    4  准备施工工具。

    5  将设备、器材搬运到施工现场,并进行清点、分类。

4.2.4  施工开始以前应对设备、材料进行检验,并应符合下列规定:

    1  开箱时不得损坏设备、器材。设备名称、型号、规格、数量、产地应符合设计和工程合同要求,外观应完好无损,技术资料及配件应齐全,并应有出厂合格证。进口产品尚应提供原产地证明、商检证明、质量合格证明、检测报告及安装、使用、维护说明书等文件资料。

    2  有源设备应逐个通电检测。检测内容应包括安全性、可靠性及电磁兼容性等项目。

    3  软件产品质量检查应包括下列内容:

        1)使用许可证及使用范围的检查;

        2)进行功能测试、性能测试;

        3)软件文档资料齐全。

    4  产品功能、性能的检测应符合国家产品标准要求;有特殊要求的产品,可按合同规定或设计要求进行。

    5  设备与材料的功能、性能、技术指标应符合设计要求和产品说明书。
 

条文说明

4.2.1  环境条件检查在设备安装前就应检验合格。在设备通电调测前,需要对机房环境进行一次清理整治,并进行检查。

4.2.2  施工安全是互联网数据中心工程顺利开展的前提。在施工前,对机房的安全条件进行全面检查是为了保证施工人员安全,也是保证进场设备安全的需要。

    1  互联网数据中心工程机房内设备安装较为密集,为保证施工人员安全,同时也保证进场设备安全,施工前机房内的消防措施必须有效、可靠。

    2  电缆走线孔洞由于上下贯通,在火灾时会产生烟囱效应,如不采取一定分隔措施,会加剧火势蔓延,机房内的电缆走线孔洞须采用防火封堵材料封堵。预留孔洞配置非燃烧材料安全盖板,除了作为防火措施、防止火势蔓延外,也是保护施工人员安全、防止意外伤害的需要。

    3  机房内不允许存放易燃、易爆等危险物品,主要是为了人员、设备的安全需要。

    4  互联网数据中心机房设备可能存在交流、直流多种电源,为防止设备接错电源,避免人员电击危险,不同电压的电源设备、电源插座要求有明显区别标志。

    本条为强制性条文。必须严格执行。

4.2.4  现场不具备产品功能、性能检测条件时,可委托国家认可的检测机构检测,或在生产厂进行检测,并出具检测报告。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

互联网数据中心工程技术规范 GB51195-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读