中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.13 能耗


3.13.1  IDC应采取充分的节能设计,采用高效节能设备和系统方案,新建IDC在年测量周期内的PUE平均值不宜大于1.6,改建、扩建IDC在年测量周期内的PUE平均值不宜大于1.8。

3.13.2  IDC应设置能源管理系统,宜包括下列功能:

    1  设置IDC总用电量计量表及业务设备总用电量计量表,实现PUE值的实时测量显示及累计平均测量显示。

    2  实现对IDC主机房内机架及IDC用户的能耗管理。

    3  对IDC各种设备的能耗进行综合管理。

条文说明

3.13.1  IDC是耗能“大户”,需要综合考虑能源效率问题,高效、节能是新建IDC的基本要求。

    IDC的PUE与所在地理位置、功率密度、主要业务类型、机架使用率等有很大关系。在进行PUE评估时需要同时采集公布相关信息,包括IDC地理位置、建筑形式、IDC规模、设计功率密度、机房等级、实际使用率、用途、供电和制冷方式和是否采用了间接测量和估算等。

    为了尽量消除在不同条件下测量IDC能耗的差别,PUE评估需基于长期能耗测量结果。本条规定采用年测量周期内的PUE平均值。

    需要注意的是,PUE主要反映IDC机房基础设施的能效。降低IDC整体的能耗,也需要不断提高IDC中IT设备的能效。
 

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

互联网数据中心工程技术规范 GB51195-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读