中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.15 环保


3.15.1  IDC应进行噪声控制,应符合下列规定:

    1  空调室外机平台或冷却塔位置应远离居民住宅。

    2  IDC发电机组用房应采取噪声排放控制措施。

    3  IDC噪声排放应符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的有关规定。

    4  空调室内机应选用高效率、低噪声设备,距机组1m处自由空间声压级低于75dB。

3.15.2  IDC采用的设备环保与包装应符合下列规定:

    1  设备的主要部分应减少铅、镉、汞、六价铬和溴化阻燃剂等有害物质。

    2  应采用用量最少的适度包装。包装材料对人体和生物应无毒无害,包装应易于重复利用或易于回收再生,包装废弃物可以降解腐化。
 

查找 上节 下节 返回
顶部

互联网数据中心工程技术规范 GB51195-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读