中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.5 IT设备系统调测


4.5.1  通电调测前的检查应符合下列规定:

    1  机房电源电压应符合用电设备要求。

    2  设备检查应符合下列规定:

        1) 设备应完好无损;

        2) 插板类型、数量、安装位置应与设计图纸相符;

        3) 设备的各种选择开关应置于指定位置上;

        4) 设备的各种熔丝(空开)规格应符合要求;

        5) 用万用表测量机架和机箱,接地应良好;

        6) 用万用表测量供电电源回路上不应存在电压;用万用表测量其电源线对地不应有短路现象;

        7) 设备在通电前,应在电源分配架输入端测量主电源电压,确认正常后方可进行通电测试;

        8) 各种文字符号和标签应齐全正确。

4.5.2  软硬件检查测试应符合下列规定:

    1  各种硬件检测所采用的操作程序和操作指令及步骤应经建设单位和厂家共同协商确定。

    2  测试前应准备好必需的仪表,仪表在测试前应做校准。

    3  各种硬件设备按照操作程序,逐级加上电源,电源接通后,用万用表测量直流或交流电压应符合设备要求。设备内风扇装置应运转良好。

    4  对IDC网络系统中的路由器、交换机等网络设备以及防火墙、IDS、IPS、负载均衡器等设备检测应符合下列规定:

        1) 应检测设备的数量、软硬件配置,并应符合工程合同及设计要求;

        2) 应检测设备的系统配置,并应符合工程合同及设计要求;

        3) 应检测设备的端口配置,并应符合工程合同及设计要求;

        4) 在设备模块具有冗余配置时,应测试其备份功能;

        5) 应检查网络设备配置文件的保存功能;

        6) 应检查网络设备所开启的管理服务功能;

        7) 应测试网络设备同时支持IPv4和IPv6的能力情况,并应符合工程合同及设计要求。

    5  对IDC资源系统中的服务器设备检测应符合下列规定:

        1) 应检测服务器设备的数量、主机配置,并应符合工程合同及设计要求;

        2) 应检测服务器设备的外设配置,并应符合工程合同及设计要求;

        3) 应检测服务器设备的系统配置,并应符合工程合同及设计要求;

        4) 应检查服务器的网络配置,并应符合工程合同及设计要求;

        5) 应检查服务器中所安装软件的目录位置、软件版本,并应符合工程合同及设计要求;

        6) 在服务器内的硬件模块具有冗余配置时,应测试其备份功能;

        7) 应根据服务器所用的操作系统,测试文件系统、网络系统、输入(输出)系统等基本功能;

        8) 应检查服务器中启动的进程是否符合此服务器的服务功能要求,测试服务器中应用软件的各种功能;

        9) 在服务器有高可用集群配置时,应测试其主备切换功能。

    6  对IDC资源系统中的存储设备检测应符合下列规定:

        1) 应检测存储设备的数量、系统配置,并应符合工程合同及设计要求;

        2) 在存储设备内的模块具有冗余配置时,应测试其备份功能。

    7  对IDC资源系统中提供软件应用能力的中间件、软件应用平台等检测应符合下列规定:

        1) 应检测软件的名称、版本、许可证数量,并应符合工程合同及设计要求;

        2) 应检测软件的安装及配置情况,并应符合工程合同及设计要求。

    8  对IDC管理系统中的软硬件设备应按上述内容进行检测。

4.5.3  对于IDC网络系统调测应符合下列规定:

    1  检查网络拓扑结构应符合本规范第3.5节及设计要求。

    2  对网络中的冗余设备、冗余链路进行测试,主备网络设备及冗余网络路径应能正常切换,切换时间应符合工程合同及设计要求。

    3  检查网络路由协议配置、路由策略配置应符合本规范第3.5节及设计要求。检查网络路由表内容应符合工程合同及设计要求。测试IDC与互联网的网络连通性应正常可达。测试网络路由的收敛功能、收敛时间应符合工程合同及设计要求。

    4  宜使用仪表模拟加载一定的业务流量进行压力测试,测量网络时延与网络丢包率应符合工程合同及设计要求。

4.5.4  对于IDC资源系统调测应符合下列规定:

    1  测试通过在业务接入层划分VLAN网络,形成为用户服务的网络资源的功能应正常。测试VLAN之间的隔离情况应正常。检查VLAN配置方式应符合工程合同及设计要求。

    2  应测试可为用户服务的物理主机计算资源和虚拟机资源的提供与运行功能,并应符合工程合同及设计要求。

    3  应测试可为用户服务的存储资源的提供与运行功能,并应符合工程合同及设计要求。

    4  应测试可为用户服务的软件能力和应用资源的提供与运行功能,并应符合工程合同及设计要求。

    5  应对计算资源、存储资源、能力和应用资源进行性能压力测试,测试抽样率不应小于10%,最少分别不应少于2件,测试结果应符合工程合同及设计要求,有关设备的利用率应符合工程合同及设计要求。

    6  应测试资源系统高可靠性设计部分的实现情况,并应符合工程合同及设计要求。

    7  应测试虚拟化资源池的提供、运行及调度功能,并应符合工程合同及设计要求。

4.5.5  对于管理系统调测应符合下列规定:

    1  应检查、测试KVM系统的功能。

    2  应检查、测试服务器硬件管理系统的功能。

    3  应测试IDC网络管理功能的实现情况,并应符合工程合同及设计要求。

    4  应测试IDC资源管理功能的实现情况,并应符合工程合同及设计要求。

    5  应测试IDC业务管理功能的实现情况,并应符合工程合同及设计要求。

    6  应测试IDC运营管理功能的实现情况,并应符合工程合同及设计要求。

4.5.6  对IDC网络安全功能调测应符合下列规定:

    1  应检查IDC网络安全域划分情况,并应符合工程合同及设计要求。

    2  应检查网络系统中各网络设备、资源系统中各设备的安全功能配置情况,并应符合工程合同及设计要求。

    3  应检查、测试IDC配置的各种安全设备系统的安全策略配置和功能实现情况,并应符合工程合同及设计要求。

    4  应检查、测试虚拟机安全管控功能,并应符合工程合同及设计要求。

    5  应检查、测试多租户应用的隔离和数据安全功能,并应符合工程合同及设计要求。

    6  应检查、测试IDC安全管理系统的各项安全管理功能,并应符合工程合同及设计要求。

    7  应检查、测试IDC信息安全管理功能的实现情况,并应符合工程合同及设计要求。

4.5.7  对IDC业务系统调测应符合下列规定:

    1  应检查测试IDC基本业务的实现情况,业务流程、业务功能均应正确实现,并应符合工程合同及设计要求。

    2  应检查测试IDC附加业务的实现情况,业务流程、业务功能均应正确实现,并应符合工程合同及设计要求。

    3  应检查测试IDC提供分级服务能力的实现情况,并应符合工程合同及设计要求。

    4  应检查IDC的用户业务编码方案,并应符合工程合同及设计要求。

4.5.8  对IDC计费检测应符合下列规定:

    1  应检查、测试支持的计费类型,并应符合工程合同及设计要求。

    2  应检查计费记录的内容、格式和存储时长,并应符合工程合同及设计要求。

条文说明

4.5.2  软硬件检查测试的目的为检验单机设备配置的正确性、完好性与可用性,为各系统检测提供基础。

    4  本款要求的软硬件配置检测包括软件版本、内存大小、接口板信息等,系统配置检测包括主机名、口令加密、开启的功能与服务等,端口配置检测包括端口类型、数量、端口状态、端口地址、端口描述等。

    5  本款要求的主机配置检测包括CPU类型及数量、内存、内置存储设备、网络接口等,系统配置检测包括主机名称、操作系统版本、所安装的操作系统补丁情况等,网络配置检测包括IP地址、网络端口配置、路由配置等。

    6  本款要求的系统配置检测包括硬盘配置数量及模式、缓存容量、端口状态等。

4.5.3~4.5.8  各条所列调测内容与本规范工程设计要求内容一致。具体工程实施中,除应按本规范各条要求调测外,还需根据工程合同要求对于未包括的部分进行调测。
 

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

互联网数据中心工程技术规范 GB51195-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读