中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

12.5 工程图纸文件命名


12.5.1 工程图纸文件与纸介质工程图纸应一一对应,且与工程图纸编号协调一致。
12.5.2 工程图纸文件命名规则应符合下列规定:
    1 工程图纸命名规则应具有一定的逻辑关系,便于识别、记忆、操作和检索;
    2 工程图纸文件宜根据不同的工程、子项或分区、工程图纸编号、版本、用户说明等进行组织;
    3 工程图纸文件名称应使用汉字、英文字母、数字、连字符“-”的组合;
    4 在同一工程中,应使用统一的工程图纸文件名称格式,工程图纸文件名称应自始至终保持不变。
12.5.3 工程图纸文件命名格式应符合下列规定:
    1 工程图纸文件名称宜由工程代码、子项或分区代码、工程图纸编号、版本代码及版本序列号、用户说明或代码和文件扩展名组成(图12.5.3)。

图12.5.3 工程图纸文件命名格式(灰色部分表示可选项)
    2 工程代码是用户机构对工程的编码,宜使用数字,由用户按各自机构要求自行编排;当工程图纸文件夹名称中已经包含工程代码时,工程图纸文件中可省略。
    3 子项或分区代码用于说明工程的子项或区段,宜使用英文字母或数字,由用户按各自机构要求自行编排,宜由1~2个字符组成;当工程图纸文件夹名称中已经包含子项或分区代码时,工程图纸文件中可省略之。
    4 工程图纸编号应与本标准第12.4节保持一致。
    5 版本代码宜用于区别不同的图纸版本,宜由1个英文字符组成,宜选用本标准附录A所列出的常用版本代码。版本代码及版本序列号也可直接由1个英文字符组成,按A、B、C依序编排,此时宜默认为全部进行版本修改,取消版本序列号。
    6 版本序列号宜用于标识该版本图纸的版次,宜由1~9之间的任意1位数字组成。
    7 用户说明或代码宜用于用户自行描述该工程图纸文件,如图纸名称等,应使用汉字、英文字母、数字的组合。
    8 小数点后的文件扩展名应由创建工程图纸文件的计算机辅助制图软件定义。
    9 工程代码、子项或分区代码、版本代码及版本序列号、用户说明或代码等四项宜为可选项。
    10 子项或分区代码、工程图纸编号之间宜用连字符“-”分隔开。
    11 版本代码及版本序列号、用户说明或代码之间宜用连字符“-”分隔开。
    12 用户说明或代码与文件扩展名之间宜用小数点“.”分隔开。
条文说明
12.5.1 为确保工程计算机辅助制图文件的电子归档及管理,故作此规定。
12.5.2 工程图纸文件命名规则应符合下列规定:工程图纸文件的应用,需要依靠计算机技术实现,由于计算机性能的提升以及UNICODE在软件中的普及,本次修编新增了汉字命名组合,规定:应使用汉字、英文字母、数字、连字符“-”的组合。但用于外部参考和引用的工程图纸文件名称,以及被参考或引用工程图纸文件对应的各级文件夹名称,不宜使用汉字。原井字符“#”由于与计算机系统语言冲突,本次修订取消了井字符“#”。
    本条是在工程图纸文件命名规则原则下,对有关工程图纸文件命名格式的具体规定,与通行的国际标准(如《美国国家CAD标准》)保持一致。
    为了便于应用,常用类型代码以及常用专业代码(见附录A之表A.0.4及表A.0.1)与通行的国际标准(如《美国国家CAD标准》)保持一致。
    对工程图纸进行小的修改通常使用变更云线,并在图纸标题栏的修改记录中进行简短说明。有时候,整张工程图纸或者整版图纸,因为不同程度的修改,需要按照修改的不同版次进行重新发布;或者为分期实施的图纸进行不同分期版次的发布。当这种情况出现,可使用版本代码及版本序列号对图纸进行版本定义并重新发布。每次提交不同版本图纸时,应同时提交本次修改的图纸目录,表1就是一个图纸目录参考范例。
表1 图纸目录
    根据实际需要,允许自行定义工程图纸文件名称,但必须遵循工程图纸文件命名规则;如果采用本标准图12.5.3的工程图纸文件命名格式,则代码数量、顺序、每项代码的含义、字数限制都应符合本条规定。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

房屋建筑制图统一标准 GB/T50001-2017
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读