中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4 图线


4.0.1 图线的基本线宽b,宜按照图纸比例及图纸性质从1.4mm、1.0mm、0.7mm、0.5mm线宽系列中选取。每个图样,应根据复杂程度与比例大小,先选定基本线宽b,再选用表4.0.1中相应的线宽组。
表4.0.1 线宽组(mm)
注:1 需要缩微的图纸,不宜采用0.18mm及更细的线宽。
       2 同一张图纸内,各不同线宽中的细线,可统一采用较细的线宽组的细线。
4.0.2 工程建设制图应选用表4.0.2所示的图线。
表4.0.2 图线
续表4.0.2
4.0.3 同一张图纸内,相同比例的各图样应选用相同的线宽组。
4.0.4 图纸的图框和标题栏线可采用表4.0.4的线宽。
表4.0.4 图框和标题栏线的宽度(mm)
4.0.5 相互平行的图例线,其净间隙或线中间隙不宜小于0.2mm。
4.0.6 虚线、单点长画线或双点长画线的线段长度和间隔,宜各自相等。
4.0.7 单点长画线或双点长画线,当在较小图形中绘制有困难时,可用实线代替。
4.0.8 单点长画线或双点长画线的两端,不应采用点。点画线与点画线交接或点画线与其他图线交接时,应采用线段交接。
4.0.9 虚线与虚线交接或虚线与其他图线交接时,应采用线段交接。虚线为实线的延长线时,不得与实线相接。
4.0.10 图线不得与文字、数字或符号重叠、混淆,不可避免时,应首先保证文字的清晰。
条文说明
4.0.1 图线的宽度b取消了0.35、0.25、0.18、0.13mm,因为如果b选择过细,0.25b等不满足“图线宽度不应小于0.1mm”的条件。图线线宽均指打印成品图纸的线宽。大比例图纸b宜选用1.4mm,中比例图纸b宜选用1.0mm或0.7mm,小比例图纸b宜选用0.5mm。
4.0.2 变更云线调整到中粗,表达更加明确。
4.0.4 表中标题栏外框线对中标志及标题栏分格线幅面线与本标准第3章协调。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

房屋建筑制图统一标准 GB/T50001-2017
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读