中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8 定位轴线


8.0.1 定位轴线应用0.25b线宽的单点长画线绘制。
8.0.2 定位轴线应编号,编号应注写在轴线端部的圆内。圆应用0.25b线宽的实线绘制,直径宜为8mm~10mm。定位轴线圆的圆心应在定位轴线的延长线上或延长线的折线上。
8.0.3 除较复杂需采用分区编号或圆形、折线形外,平面图上定位轴线的编号,宜标注在图样的下方及左侧,或在图样的四面标注。横向编号应用阿拉伯数字,从左至右顺序编写;竖向编号应用大写英文字母,从下至上顺序编写(图8.0.3)。

图8.0.3 定位轴线的编号顺序
8.0.4 英文字母作为轴线号时,应全部采用大写字母,不应用同一个字母的大小写来区分轴线号。英文字母的I、O、Z不得用作轴线编号。当字母数量不够使用时,可增用双字母或单字母加数字注脚。
8.0.5 组合较复杂的平面图中定位轴线可采用分区编号(图8.0.5),编号的注写形式应为“分区号——该分区定位轴线编号”,分区号宜采用阿拉伯数字或大写英文字母表示;多子项的平面图中定位轴线可采用子项编号,编号的注写形式为“子项号——该子项定位轴线编号”,子项号采用阿拉伯数字或大写英文字母表示,如“1-1”、“1-A”或“A-1”、“A-2”。当采用分区编号或子项编号,同一根轴线有不止1个编号时,相应编号应同时注明。

图8.0.5 定位轴线的分区编号
8.0.6 附加定位轴线的编号应以分数形式表示,并应符合下列规定:
    1 两根轴线的附加轴线,应以分母表示前一轴线的编号,分子表示附加轴线的编号,编号宜用阿拉伯数字顺序编写;
    2 1号轴线或A号轴线之前的附加轴线的分母应以01或0A表示。
8.0.7 一个详图适用于几根轴线时,应同时注明各有关轴线的编号(图8.0.7)。

图8.0.7 详图的轴线编号
8.0.8 通用详图中的定位轴线,应只画圆,不注写轴线编号。
8.0.9 圆形与弧形平面图中的定位轴线,其径向轴线应以角度进行定位,其编号宜用阿拉伯数字表示,从左下角或-90°(若径向轴线很密,角度间隔很小)开始,按逆时针顺序编写;其环向轴线宜用大写英文字母表示,从外向内顺序编写(图8.0.9-1、图8.0.9-2)。圆形与弧形平面图的圆心宜选用大写英文字母编号(I、O、Z除外),有不止1个圆心时,可在字母后加注阿拉伯数字进行区分,如、、。

图8.0.9-1 圆形平面定位轴线的编号

图8.0.9-2 弧形平面定位轴线的编号
8.0.10 折线形平面图中定位轴线的编号可按图8.0.10的形式编写。

图8.0.10 折线形平面定位轴线的编号

条文说明
8.0.4 当字母数量不够使用时,可增用双字母或单字母加数字注脚,如AA、BA…YA或A1、B1…Y1。
8.0.5 定位轴线的编号方法适用于较大面积和较复杂的建筑物,一般情况下没有必要采用分区编号。故本条分区编号适用于“组合较复杂的平面图中”,目的是指出其适用范围。
    图8.0.5是一个分区编号的例图,具体如何分区要根据实际情况确定。例图中举出了一根轴线分属两个区,也可编为两个轴线号的表示方法。
    鉴于多子项共用的裙房及地下室的定位轴线编号应区分清晰,故本条增加了子项编号的说明。
    工程中同时需要分区编号及子项编号进行定位轴线编写的情况不多见,若需要同时编写时,可根据分区及分子项的定位轴线编写原则进行组合或取舍。
    工程中有的定位轴网情况复杂,不能直接使用以上定位轴线方法进行确定,又因具有个性化故无法进行统一编写,可根据定位轴线编写原则及工程情况自行设计确定。
8.0.6 两根轴线的附加轴线,应以分母表示前一轴线的编号,分子表示附加轴线的编号。编号宜用阿拉伯数字顺序编写,如:
    表示2号轴线之后附加的第一根轴线;
    表示C号轴线之后附加的第三根轴线。
    1号轴线或A号轴线之前的附加轴线的分母应以01或0A表示,如:
    表示1号轴线之前附加的第一根轴线;
    表示A号轴线之前附加的第三根轴线。
8.0.10 本条为折线形平面图中定位轴线的编号示例,但没有规定具体的编号方法,可参照例图灵活处理。更复杂的平面如何编号,还有待从实际中总结归纳。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

房屋建筑制图统一标准 GB/T50001-2017
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读