中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.2 常用建筑材料图例


9.2.1 常用建筑材料应按表9.2.1所示图例画法绘制。
表9.2.1 常用建筑材料图例
续表9.2.1
续表9.2.1
注:1 本表中所列图例通常在1∶50及以上比例的详图中绘制表达。
       2 如需表达砖、砌块等砌体墙的承重情况时,可通过在原有建筑材料图例上增加填灰等方式进行区分,灰度宜为25%左右。
       3 序号1、2、5、7、8、14、15、21图例中的斜线、短斜线、交叉线等均为45°。
条文说明
    本节选定了28个图例,说明如下:
    1 本次图表修订遵循的分类原则与上版区别不大,除第7~9项按砌体墙体分类制定图例外,其他均为按材料分类制定图例。木次修丁,不再将墙体材料图例与是否承重进行关联,在附注处增加了表达承重墙体的建议方式:对砌体墙体材料图例进行了梳理,按照块体材料实心或空心及孔隙率等情况对砌体进行了合并归类:增设常用材料加气混凝土图例、用于加气混凝土砌块砌体、加气混凝土墙板及加气混凝土材料制品等的图例表达。
    2 本条文砌体名称参考自《墙体材料应用统一技术规范》GB50574-2010。其中,多孔砖通常是指有较小孔洞的承重砖,空心砖则通常是指具有较大孔洞、作填充用的非承重砖。因此,在图例分类中将多孔砖明确归于实心砖的项下,而将空心砌块与空心砖归为同项,采用同样图例。采用图例时只要对应砌体的块体材料是实心砖、多孔砖还是空心砖、空心砌块进行选择即可,而不必看砌块材料本身具体是混凝土还是石膏或是其他材料。但是,鉴于实际工程中加气混凝土材料在砌体及制品中的应用较多,故本次增设加气混凝土材料图例,将加气混凝土砌块砌体、加气混凝土墙板及加气混凝土材料制品等统一制定图例进行表达。
    3 考虑到计算机制图已非常普遍、故将原混凝土、钢筋混凝土及金属图例中明确规定的“在图形较小时可以涂黑”改为填黑或填灰,并增加灰度建议值、并与本标准第9.1.1条规定互相印证,互为补充。
    4 表9.2.1中“泡沫塑料材料”一项,其填充图案已在国家标准图中使用。但对手工制图来说,这种蜂窝状图案是难以绘制的,可以使用“多孔材料”图例增加文字说明或自行设定其他表示方法。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

房屋建筑制图统一标准 GB/T50001-2017
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读