中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

10.1 投影法


10.1.1 房屋建筑的视图应按正投影法并用第一角画法绘制。自前方A投影应为正立面图,自上方B投影应为平面图,自左方C投影应为左侧立面图,自右方D投影应为右侧立面图,自下方E投影应为底面图,自后方F投影应为背立面图(图10.1.1)。

图10.1.1 第一角画法
10.1.2 当视图用第一角画法绘制不易表达时, 可用镜像投影法绘制( 图10.1.2a)。但应在图名后注写“镜像”二字(图10.1.2b),或按图10.1.2(c)画出镜像投影识别符号。

图10.1.2 镜像投影法
条文说明
10.1.1 根据现行国家标准《技术制图 投影法》GB/T14692,界定了各视图的名称。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

房屋建筑制图统一标准 GB/T50001-2017
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读