中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

14.4 门窗套制作与安装工程


Ⅰ 主控项目
14.4.1 门窗套制作与安装所使用材料的材质、规格、花纹、颜色、性能、有害物质限量及木材的燃烧性能等级和含水率应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。
    检验方法:观察;检查产品合格证书、进场验收记录、性能检验报告和复验报告。
14.4.2 门窗套的造型、尺寸和固定方法应符合设计要求,安装应牢固。
    检验方法:观察;尺量检查;手扳检查。
Ⅱ 一般项目
14.4.3 门窗套表面应平整、洁净、线条顺直、接缝严密、色泽一致,不得有裂缝、翘曲及损坏。
    检验方法:观察。
14.4.4 门窗套安装的允许偏差和检验方法应符合表14.4.4的规定。
表14.4.4 门窗套安装的允许偏差和检验方法
表14.4.4 门窗套安装的允许偏差和检验方法
 
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
建筑装饰装修工程质量验收标准 GB50210-2018
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读