5.2 砂浆防水工程


Ⅰ 主控项目
5.2.1 砂浆防水层所用砂浆品种及性能应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。
    检验方法:检查产品合格证书、性能检验报告、进场验收记录和复验报告。
5.2.2 砂浆防水层在变形缝、门窗洞口、穿外墙管道和预埋件等部位的做法应符合设计要求。
    检验方法:观察;检查隐蔽工程验收记录。
5.2.3 砂浆防水层不得有渗漏现象。
    检验方法:检查雨后或现场淋水检验记录。
5.2.4 砂浆防水层与基层之间及防水层各层之间应粘结牢固,不得有空鼓。
    检验方法:观察;用小锤轻击检查。
Ⅱ 一般项目
5.2.5 砂浆防水层表面应密实、平整,不得有裂纹、起砂和麻面等缺陷。 
    检验方法:观察。
5.2.6 砂浆防水层施工缝位置及施工方法应符合设计及施工方案要求。
    检验方法:观察。
5.2.7 砂浆防水层厚度应符合设计要求。
    检验方法:尺量检查;检查施工记录。