中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.4 塑料门窗安装工程


Ⅰ 主控项目
6.4.1 塑料门窗的品种、类型、规格、尺寸、性能、开启方向、安装位置、连接方式和填嵌密封处理应符合设计要求及国家现行标准的有关规定,内衬增强型钢的壁厚及设置应符合现行国家标准《建筑用塑料门》GB/T 28886和《建筑用塑料窗》GB/T 28887的规定。
    检验方法:观察;尺量检查;检查产品合格证书、性能检验报告、进场验收记录和复验报告;检查隐蔽工程验收记录。
6.4.2 塑料门窗框、附框和扇的安装应牢固。固定片或膨胀螺栓的数量与位置应正确,连接方式应符合设计要求。固定点应距窗角、中横框、中竖框150mm~200mm,固定点间距不应大于600mm。
    检验方法:观察;手扳检查;尺量检查;检查隐蔽工程验收记录。
6.4.3 塑料组合门窗使用的拼樘料截面尺寸及内衬增强型钢的形状和壁厚应符合设计要求。承受风荷载的拼樘料应采用与其内腔紧密吻合的增强型钢作为内衬,其两端应与洞口固定牢固。窗框应与拼樘料连接紧密,固定点间距不应大于600mm。
    检验方法:观察;手扳检查;尺量检查;吸铁石检查;检查进场验收记录。
6.4.4 窗框与洞口之间的伸缩缝内应采用聚氨酯发泡胶填充,发泡胶填充应均匀、密实。发泡胶成型后不宜切割。表面应采用密封胶密封。密封胶应粘结牢固,表面应光滑、顺直、无裂纹。
    检验方法:观察;检查隐蔽工程验收记录。
6.4.5 滑撑铰链的安装应牢固,紧固螺钉应使用不锈钢材质。螺钉与框扇连接处应进行防水密封处理。
    检验方法:观察;手扳检查;检查隐蔽工程验收记录。
6.4.6 推拉门窗扇应安装防止扇脱落的装置。
    检验方法:观察。
6.4.7 门窗扇关闭应严密,开关应灵活。
    检验方法:观察;尺量检查;开启和关闭检查。
6.4.8 塑料门窗配件的型号、规格和数量应符合设计要求,安装应牢固,位置应正确,使用应灵活,功能应满足各自使用要求。平开窗扇高度大于900mm时,窗扇锁闭点不应少于2个。
    检验方法:观察;手扳检查;尺量检查。
Ⅱ 一般项目
6.4.9 安装后的门窗关闭时,密封面上的密封条应处于压缩状态,密封层数应符合设计要求。密封条应连续完整,装配后应均匀、牢固,应无脱槽、收缩和虚压等现象;密封条接口应严密,且应位于窗的上方。
    检验方法:观察。
6.4.10 塑料门窗扇的开关力应符合下列规定:
    1 平开门窗扇平铰链的开关力不应大于80N;滑撑铰链的开关力不应大于80N,并不应小于30N;
    2 推拉门窗扇的开关力不应大于100N。
    检验方法:观察;用测力计检查。
6.4.11 门窗表面应洁净、平整、光滑,颜色应均匀一致。可视面应无划痕、碰伤等缺陷,门窗不得有焊角开裂和型材断裂等现象。
    检验方法:观察。
6.4.12 旋转窗间隙应均匀。
    检验方法:观察。
6.4.13 排水孔应畅通,位置和数量应符合设计要求。
    检验方法:观察。
6.4.14 塑料门窗安装的允许偏差和检验方法应符合表6.4.14的规定。
表6.4.14 塑料门窗安装的允许偏差和检验方法
表6.4.14 塑料门窗安装的允许偏差和检验方法
续表6.4.14
续表6.4.14
条文说明
6.4.2 固定片或膨胀螺钉的安装位置应尽量靠近铰链位置,以便将窗扇通过铰链传至窗框的力直接传递给墙体,但决不可将固定片或膨胀螺钉安装在中竖梃和中横梃的档头上,并且还要与其保持至少150mm的距离,以避免与紧固螺钉呈垂直方向的中梃或部分外框的膨胀受到阻碍,使塑料窗安装后不能自由胀缩。
    根据塑料门窗的抗风压值,用内衬增强型钢的型材进行简支梁试验,可以得出,固定片与墙体连接时,其间距不应超过600mm。在东南沿海地区,为了防止窗框变形导致的雨水渗漏,根据设计要求,可以适当缩小固定片间距,以不大于400mm为宜。
6.4.3 拼樘料的作用不仅是连接多樘窗,而且起着重要的固定作用。故本标准从安全角度,对拼樘料作出了严格要求。
6.4.4 塑料门窗的线性膨胀系数较大,由于温度升降易引起门窗变形或在门窗框与墙体间出现裂缝,为了防止上述现象,特规定塑料门窗框与墙体间缝隙应采用伸缩性能较好的闭孔弹性材料填嵌,并用密封胶密封。采用闭孔材料则是为了防止材料吸水导致连接件锈蚀,影响安装强度。
6.4.5 为了保证窗的安装强度,防止窗扇脱落,安装滑撑(摩擦铰链)时,紧固螺钉必须使用不锈钢材质,且螺钉应与框扇增强型钢可靠连接。使用不锈钢螺钉是因为普通螺钉与不锈钢的摩擦铰链由于材质不同产生的电位差会使螺钉锈蚀,最终导致窗扇脱落,给安全带来隐患。
    为了防止雨水顺螺钉进入框扇内腐蚀增强型钢,螺钉与框扇连接处应进行防水密封处理。
6.4.6 塑料门窗的热膨胀系数较大,当门窗遇冷收缩时,门窗扇容易脱落,故要求推拉门窗扇安装防脱落装置。
6.4.8 平开窗扇高度大于900mm时,锁闭点太少,窗扇两端易翘曲变形,影响窗的密封性能。增加锁闭点可保证窗扇在关闭状态下受力均衡,达到应有的密封性能。
6.4.10 本条是参照塑料门窗产品标准制定的。设置开关力上限是为了保证门窗开关的灵活性,滑撑铰链设置下限是为了防止刮风时风力导致门窗扇与框的大力撞击。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
建筑装饰装修工程质量验收标准 GB50210-2018
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读