中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.5 特种门安装工程


Ⅰ 主控项目
6.5.1 特种门的质量和性能应符合设计要求。
    检验方法:检查生产许可证、产品合格证书和性能检验报告。
6.5.2 特种门的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置和防腐处理应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。
    检验方法:观察;尺量检查;检查进场验收记录和隐蔽工程验收记录。
6.5.3 带有机械装置、自动装置或智能化装置的特种门,其机械装置、自动装置或智能化装置的功能应符合设计要求。
    检验方法:启动机械装置、自动装置或智能化装置,观察。
6.5.4 特种门的安装应牢固。预埋件及锚固件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式应符合设计要求。
    检验方法:观察;手扳检查;检查隐蔽工程验收记录。
6.5.5 特种门的配件应齐全,位置应正确,安装应牢固,功能应满足使用要求和特种门的性能要求。
    检验方法:观察;手扳检查;检查产品合格证书、性能检验报告和进场验收记录。
Ⅱ 一般项目
6.5.6 特种门的表面装饰应符合设计要求。
    检验方法:观察。
6.5.7 特种门的表面应洁净,应无划痕和碰伤。
    检验方法:观察。
6.5.8 推拉自动门的感应时间限值和检验方法应符合表6.5.8的规定。
表6.5.8 推拉自动门的感应时间限值和检验方法
表6.5.8 推拉自动门的感应时间限值和检验方法
6.5.9 人行自动门活动扇在启闭过程中对所要求保护的部位应留有安全间隙。安全间隙应小于8mm或大于25mm。
    检验方法:用钢直尺检查。
6.5.10 自动门安装的允许偏差和检验方法应符合表6.5.10的规定。
表6.5.10 自动门安装的允许偏差和检验方法
表6.5.10 自动门安装的允许偏差和检验方法
6.5.11 自动门切断电源,应能手动开启,开启力和检验方法应符合表6.5.11的规定。
表6.5.11 自动门手动开启力和检验方法
表6.5.11 自动门手动开启力和检验方法
注:1 推拉自动门和平开自动门为双扇时,手动开启力仅为单扇的测值;
       2 平开自动门在没有风力情况测定;
       3 重叠推拉着力点在门扇前、侧结合部的门扇边缘。

条文说明
6.5.9、6.5.10 参照现行行业标准《人行自动门安全要求》JG 305的有关内容编制。
6.5.11 本条参照现行行业标准《自动门》JG/T 177的有关内容编制。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
建筑装饰装修工程质量验收标准 GB50210-2018
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读