8.5 玻璃隔墙工程


Ⅰ 主控项目
8.5.1 玻璃隔墙工程所用材料的品种、规格、图案、颜色和性能应符合设计要求。玻璃板隔墙应使用安全玻璃。
    检验方法:观察;检查产品合格证书、进场验收记录和性能检验报告。
8.5.2 玻璃板安装及玻璃砖砌筑方法应符合设计要求。
    检验方法:观察。
8.5.3 有框玻璃板隔墙的受力杆件应与基体结构连接牢固,玻璃板安装橡胶垫位置应正确。玻璃板安装应牢固,受力应均匀。
    检验方法:观察;手推检查;检查施工记录。
8.5.4 无框玻璃板隔墙的受力爪件应与基体结构连接牢固,爪件的数量、位置应正确,爪件与玻璃板的连接应牢固。
    检验方法:观察;手推检查;检查施工记录。
8.5.5 玻璃门与玻璃墙板的连接、地弹簧的安装位置应符合设计要求。
    检验方法:观察;开启检查;检查施工记录。
8.5.6 玻璃砖隔墙砌筑中埋设的拉结筋应与基体结构连接牢固,数量、位置应正确。
    检验方法:手扳检查;尺量检查;检查隐蔽工程验收记录。
Ⅱ 一般项目
8.5.7 玻璃隔墙表面应色泽一致、平整洁净、清晰美观。
    检验方法:观察。
8.5.8 玻璃隔墙接缝应横平竖直,玻璃应无裂痕、缺损和划痕。
    检验方法:观察。
8.5.9 玻璃板隔墙嵌缝及玻璃砖隔墙勾缝应密实平整、均匀顺直、深浅一致。
    检验方法:观察。
8.5.10 玻璃隔墙安装的允许偏差和检验方法应符合表8.5.10的规定。
表8.5.10 玻璃隔墙安装的允许偏差和检验方法
表8.5.10 玻璃隔墙安装的允许偏差和检验方法
条文说明
8.5.6 玻璃砖砌筑隔墙中应埋设拉结筋,拉结筋要与建筑主体结构或受力杆件有可靠的连接;玻璃板隔墙的受力边也要与建筑主体结构或受力杆件有可靠的连接,以充分保证其整体稳定性,保证墙体的安全。