附录B 水质分析数据校核


B.0.1 分析误差|δ|≤2%,δ按下式计算:
式中:C一阳离子毫摩尔浓度(mmol/L);
           A一阴离子毫摩尔浓度(mmol/L);
           nc一阳离子电荷数;
           na一阴离子电荷数。
B.0.2 pH值实测误差|δpH|≤0.2,δpH按下式计算:
式中:pH—实测pH值;
           pH'一计算pH值。
           对于pH<8.3的水质,pH'按下式计算:
 
式中:6.35一在25℃水溶液中H2CO3的一级电离常数的负对数;
  [HCO3-]一实测HCO3-的毫摩尔浓度(mmol/L);
  [CO2]一实测CO2的毫摩尔浓度(mmol/L)。