中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5 补充水处理


5.0.1 开式及闭式系统补充水处理设计方案应根据补充水量、补充水水质、循环冷却水的水质指标、设计浓缩倍数等因素,并结合旁流处理和全厂给水处理工艺经技术经济比较确定。设计方案应包括下列内容:
    1 补充水处理水量及处理后的水质指标;
    2 工艺流程、平面布置、设备选型并进行技术经济比较;
    3 水、电、汽、药剂等消耗量及经济指标。
5.0.2 间冷开式系统补充水宜优先采用再生水,直冷系统补充水宜优先采用间冷开式系统排污水及再生水。
5.0.3 当补充水为高硬度、高碱度水质时,宜采用石灰或弱酸树脂软化等处理方法。
5.0.4 直冷系统补充水为新鲜水与间冷开式系统排污水的混合水时,应根据直冷循环冷却水水质指标、间冷开式系统的浓缩倍数及排污水水质、新鲜水水质等因素,确定水处理方案及补充水最佳混合比例。
5.0.5 间冷开式系统补充水为新鲜水与再生水的混合水时,应按最差水质确定补充水处理方案及补充水最佳混合比例。
5.0.6 开式系统的补充水量可按下列公式计算:
式中:Qe一蒸发水量(m3/h);
           Qr—循环冷却水量(m3/h);
           △t一循环冷却水进、出冷却塔温差(℃);
           k一蒸发损失系数(1/℃),按表5.0.6取值,气温为中间值时采用内插法计算。
表5.0.6 蒸发损失系数k
注:表中进塔大气温度指冷却塔设计干球温度。
5.0.7 闭式系统的补充水量不宜大于循环水量的1.0‰。
5.0.8 闭式系统的补充水系统设计流量宜为循环水量的0.5%~1.0%。
条文说明
5.0.1 本条规定指出了间冷开式循环冷却水系统补充水处理方案应考虑的一些因素及设计方案应做的工作。
5.0.2 我国是一个水资源极其匮乏的国家,因此采用再生水和间冷开式系统的排污水作为循环冷却水补充水是节水的有效措施。
5.0.3 高硬度、高碱度水的钙、镁重碳盐浓度较高。在循环冷却的过程中,由于游离二氧化碳鼓吹脱和水的不断浓缩,造成钙、镁盐的沉淀,影响了浓缩倍数的提高,甚至使系统无法运行。因此必须进行处理以提高浓缩倍数。石灰处理是比较便宜的处理方法。
5.0.4 本条的核心是最大限度地利用间冷开式系统的排污水,以节约新鲜水。
5.0.6 本条中的补充水量计算公式是理论计算式。
5.0.8 本条规定的是补充水系统的设计流量,而非实际的补充水量。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

工业循环冷却水处理设计规范 GB/T50050-2017
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读