中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.3 阻垢缓蚀药剂投加


8.3.1 液体药剂宜直接投加。
8.3.2 药剂溶液的计量宜采用计量泵或转子流量计,连续运行的计量泵宜设备用。
8.3.3 药剂宜投加在冷却塔水池出口或吸水池中,且宜深入正常运行水位下0.4m处。
条文说明
8.3.1 液体药剂采用原液投加方式(经计量泵或水射器),操作简便,运行情况良好。
8.3.2 循环冷却水处理中投加药剂是否准确,直接影响到循环冷却水处理的效果。采用计量泵或水射器(以转子流量计计量)按一定比例投加,可保证投加量的稳定和准确。
    为保证计量设施在出现故障时也能正常工作,故本条规定连续运行的计量泵宜设备用。
8.3.3 本条规定了加药口的位置,目的是使药液易于与循环冷却水均匀混合,尽快发挥作用。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

工业循环冷却水处理设计规范 GB/T50050-2017
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读