中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4 旁流水处理


4.0.1 循环冷却水处理设计中有下列情况之一时,应设置旁流水处理设施:
    1 循环冷却水在循环过程中受到污染,不能满足循环冷却水水质标准的要求;
    2 经过技术经济比较,需要采用旁流水处理以提高设计浓缩倍数。
4.0.2 旁流水处理设计方案应根据循环冷却水水质标准,结合去除的杂质种类、数量等因素综合比较确定。
4.0.3 当采用旁流水处理去除碱度、硬度、油、某种离子或其他杂质时,其旁流水量应根据浓缩或污染后的水质成分、循环冷却水水质标准和旁流处理后的水质要求等,按下式计算确定:
式中:Qsi一旁流处理水量(m3/h);
           Cmi—补充水某项成分含量(mg/L);
           Cri一循环冷却水某项成分含量(mg/L);
           Csi一旁流处理后水的某项成分含量(mg/L)。
4.0.4 间冷开式系统旁滤处理应符合下列规定:
    1 间冷开式系统宜设有旁滤处理设施,小型或间断运行的循环冷却水系统视具体情况确定。
    2 间冷开式系统旁滤水量可按下式计算:
式中:Qsf一旁滤水量(m3/h);
           Cms一补充水悬浮物含量(mg/L);
           Crs一循环冷却水悬浮物含量(mg/L);
           Css一滤后水悬浮物含量(mg/L);
           A一冷却塔空气流量(m3/h);
           C一空气含尘量(g/m3);
           Ks一悬浮物沉降系数,可通过试验确定。当无资料时可选用0.2。
    3 当缺乏空气含尘量等数据时,间冷开式系统旁滤水量宜为循环水量的1%~5%,对于多沙尘地区或空气灰尘指数偏高地区可适当提高。
    4 间冷开式系统的旁流水过滤处理设施宜采用砂、多介质等介质过滤器。
    5 旁流过滤器出水浊度应小于3.0NTU。
条文说明
4.0.1 本条规定了设置旁流处理水的条件。
    1 循环冷却水在循环冷却的过程中由于受到空气污染(灰尘、粉尘等悬浮固体物)或循环过程中由于工艺侧渗漏污染(如油及其他杂质等),使循环冷却水水质不断恶化而超出允许值。因此必须采用旁流水处理,以维持循环冷却水的水质指标在允许范围之内。
    2 由于水的浓缩,引起循环冷却水某一项或几项成分超过允许值,可考虑采取旁流水处理以提高浓缩倍数。由于设计的浓缩倍数需综合很多因素(如水源水质、水量,各种处理方法处理费用比较等)才能确定,是否采用旁流水处理需要经过技术经济比较才能确定。
4.0.2 本条说明选择旁流水处理设计方案时应考虑的主要因素。同时应该考虑阻垢缓蚀剂对旁流水处理方案的影响和干扰。
4.0.3 本条给出的旁流处理水量的计算式为理论计算公式,公式中“某项成分”的含义为需处理的物质。
4.0.4 本条规定了间冷开式系统设置旁流水处理的条件及旁流处理水量。
    1 间冷开式循环冷却水在循环冷却的过程中,不断地受到来自空气的污染(泥沙、粉尘、微生物及孢子)和微生物滋生的危害,导致水的浊度上升,水质恶化,由此带来一系列严重后果。因此间冷开式冷却水系统宜设置旁滤设施以控制浊度。但是对于小型或间断运行的系统以及设有胶球清洗的系统则可视工艺要求及环境空气的清洁程度而定。
    2 计算公式中的空气含尘量,一般在环保部门大气监测站均有测定数据,如某些地区无测定资料时,可在工厂建设的前期工作中进行测定,也可参照附近地区的测定资料。
    含尘量数据的选取可根据保证率的要求来确定。
    3 由于很多建厂地区缺乏空气含尘数据,不能按公式计算旁滤量,因此本款给出一些经验数据。
    4 无阀滤池是普遍采用的一种旁滤设备,操作管理都十分简便。
    多介质滤料有石英砂、无烟煤、活性炭、磁铁矿、拓榴石、多孔陶瓷、塑料球等,根据循环冷却水用户的工艺介质特点,考虑多介质滤料的组合,一般采用两种以上的介质,用以去除循环冷却水中的悬浮或胶态杂质、吸附油等,对BOD5,和COD有一定的去除效果。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

工业循环冷却水处理设计规范 GB/T50050-2017
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读