中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

2.1 术语


2.1.1 循环冷却水系统 recirculating cooling water system
    以水作为冷却介质,并循环运行的一种给水系统,由换热设备、冷却设备、处理设施、水泵、管道及其他有关设施组成。
2.1.2 地表水 surface water
    指存在于陆地表面暴露于大气的水,河流、湖泊、冰川和沼泽等,不包括海水。
2.1.3 开式系统 open system
    间冷开式和直冷系统的统称。
2.1.4 间冷开式循环冷却水系统 indirect open recirculating cooling water system
    循环冷却水与被冷却介质间接传热且循环冷却水与大气直接接触散热的循环冷却水系统,简称间冷开式系统。
2.1.5 直冷开式循环冷却水系统 direct open recirculating cooling water system
    循环冷却水与被冷却介质直接接触换热且循环冷却水与大气直接接触散热的循环冷却水系统,简称直冷系统。
2.1.6 间冷闭式循环冷却水系统 indirect closed recirculating cooling water system
    循环冷却水与被冷却介质间接传热且循环冷却水不与大气接触的循环冷却水系统,简称闭式系统。
2.1.7 药剂 chemicals
    循环冷却水处理过程中所使用的各种化学品。
2.1.8 异养菌总数 count of aerobic heterotrophic bacteria
    以细菌平皿计数法统计出每毫升水中的异养菌落个数,单位为CFU/mL。
2.1.9 生物黏泥 slime
    微生物及其分泌的黏液与其他有机和无机杂质混合在一起的黏浊物质。
2.1.10 生物黏泥量 slime content
    用生物过滤网法测定的循环冷却水所含生物黏泥体积,单位为mL/m³。
2.1.11 污垢热阻值 fouling resistance
    换热设备传热面上因沉积物而导致传热效率下降程度的数值,单位为㎡•K/W。
2.1.12 腐蚀速率 corrosion rate
    以金属腐蚀失重而算得的每年平均腐蚀深度,单位为mm/a。
2.1.13 黏附速率 adhesion rate
    换热器单位传热面上每月的污垢增长量,单位为mg/(c㎡•月)。
2.1.14 系统水容积 system capacity volume
    循环冷却水系统内所有水容积的总和,单位为m³。
2.1.15 浓缩倍数 cycle of concentration
    循环冷却水与补充水含盐量的比值。
2.1.16 监测试片 monitoring test coupon
    置于监测换热设备、测试管或塔池中用于监测腐蚀的标准金属试片。
2.1.17 预膜 prefilming
    以预膜液循环通过换热设备,使其金属表面形成均匀致密保护膜的过程。
2.1.18 旁流水 side stream
    从循环冷却水系统中分流并经处理后,再返回系统的那部分水。
2.1.19 药剂允许停留时间 permitted retention time of chemicals
    药剂在循环冷却水系统中的有效时间。
2.1.20 补充水量 amount of makeup water
    指补充循环冷却水系统运行过程中损失的水量,单位为m³/h。
2.1.21 排污水量 amount of blowdown
    在确定的浓缩倍数条件下,需要从循环冷却水系统中排放的水量,单位为m³/h。
2.1.22 再生水 reclaimed water
    污水经处理后,水质达到利用要求的水。
2.1.23 稳定指数 stability index
    指2倍水的饱和pH值和水的实际pH值的差值。以此判定水的腐蚀或结垢倾向。
2.1.24 阻垢 scaling inhibition
    抑制或延缓垢物在循环冷却水系统内的形成和生长过程。
2.1.25 缓蚀 corrosion inhibition
    抑制或延缓金属在循环冷却水系统内被腐蚀的过程。

条文说明
2.1.1 本条中换热设备指生产工艺的换热器、冷凝器等,冷却设备指循环冷却水系统中的冷却塔、空气冷却器等,处理设施指沉淀池、澄清池、过滤池(器)等。
2.1.7 循环冷却水处理过程中所使用的药剂包括补充水处理、旁流过滤水处理、排水处理、循环水处理等所使用的药剂,如凝聚剂、阻垢剂、缓蚀剂、杀生剂等。
2.1.14 系统水容积包括冷却塔水池的水容积、管道容积、换热设备水侧容积及旁流处理设备水容积等。
2.1.20 循环冷却水系统在运行过程中所损失的水量包括蒸发、强制排污、风吹以及循环冷却水处理过程中损失的水量。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

工业循环冷却水处理设计规范 GB/T50050-2017
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读