中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

14.4 电气设备


14.4.1 建筑光伏系统电气设备的运行环境应符合设计要求。
14.4.2 建筑光伏系统中逆变升压等高压设备的安装结构应定期检查,电气设备试验应符合现行行业标准《电力设备预防性试验规程》DL/T596的有关规定。
14.4.3 电气设备的散热器件应定期检查,出现异常时应及时维修。
14.4.4 电气设备的接线端子紧固情况应定期检查,出现松动时应及时紧固。
14.4.5 断路器应定期检查,主触点有烧熔痕迹、灭弧罩烧黑或损坏时应及时维修。
14.4.6 逆变器、控制系统等电气设备异常时,应查明原因修复后方可开机。
14.4.7 电气设备熔断装置断裂、保护装置启动后应及时排除故障,并应更换符合设计要求的熔断器、保护装置复位。
14.4.8 电气设备的壳体及防护情况应定期检查,出现变形、锈蚀等影响防护等级的情况应及时修复。
查找 上节 下节 返回
顶部

建筑光伏系统应用技术标准 GB/T51368-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读